- 积分
- 1167
- 在线时间
- 689 小时
- 最后登录
- 2026-8-25
- 阅读权限
- 70
- 精华
- 0
 
- UID
- 971156
- 帖子
- 1020
- 精华
- 0
- 经验
- 1167 点
- 金钱
- 974 ¥
- 注册时间
- 2022-6-18
|
普通单管 Vbe 倍增器,只有 1 个 PN 结参与温度反馈;现在 3 个 PN 结(Q17、D1、D2)同步感受散热片温度,总温度系数更大。
相同偏置电压下,多个 PN 结分担压降,可以通过电位器 P1 调整倍增系数,更容易匹配多并联功率管集体的温度漂移特性。
元件同源,热耦合条件理想
全部贴同一块散热片,若导热做得好,温度跟随速度优于仅仅依靠单三极管补偿。
但是也有弊端或者隐患:
温度系数很难精确匹配。
楼主的功率输出管:2SA1216 , 2SC2922,温漂≈ -2.0到-2.2mV/℃
BD139(Q17)、普通开关二极管 DTTD:温漂≈ -2.1~到2.4mV/℃
单颗器件温漂勉强接近,但叠加 3 个 PN 结之后,整体温漂总量是不是会被放大?
我认为这个补偿太过度了。
比如:冷机开机:偏置电压偏高,静态电流偏大;
长时间工作、散热片升温后,偏置电压下降过多,静态电流被压得太低,中低音量下重新出现交越失真。
也就是说:冷态静态合适,可是热态偏置又不足;强行调高冷态静态,高温又容易过热,很难找到一个冷热态两全的平衡点。
还有,二极管存在正向动态电阻、结电容。
原始 Vbe 倍增器只有三极管 be 结;现在发射极串联两只二极管:
交流信号会在 D1/D2 动态电阻上产生额外压降波动。
Vbe 倍增器不只是提供直流偏置,同时隔离上下驱动级的交流电位。二极管非线性会轻微调制交流驱动信号,引入微弱额外谐波失真。
原版纯三极管 Vbe 倍增器交流线性更好,没有二极管非线性污染。
再一个,现在温度基准依赖1 只三极管 + 2 只二极管一共 3 个元件。
器件批次差异怎么办?有的二极管温漂偏大、有的偏小,三者温漂不可能完全一致。
更换任意一只元件,整机冷热态静态特性都会大变。相比单纯三极管 Vbe 倍增器,配对、复制难度大幅上升。
你这个要求Q17、D1、D2 和输出功率管外壳温度完全一致。但现实是导热硅脂、垫片、压紧力度都会造成温差。
一旦二极管、 三极管和功率管之间存在温差,补偿曲线直接错位:要么补偿不足,要么补偿过量,总不能听着听着还要打开机箱调一下。
|
|