[经验心得] 求破解

[复制链接] 查看: 18123|回复: 107

41

主题

5

好友

6908

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
76998
帖子
6761
精华
0
经验
6908 点
金钱
6584 ¥
注册时间
2009-1-27
发表于 2013-8-28 23:57 | 显示全部楼层
重新整理后再发上来,有兴趣的就研究一下吧.
1.jpg

620

主题

2

好友

1121

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
118748
帖子
9126
精华
0
经验
1121 点
金钱
622 ¥
注册时间
2009-7-18
发表于 2013-8-29 00:14 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-8-28 23:57
重新整理后再发上来,有兴趣的就研究一下吧.

要是如图,一相漏电.相等于接地! 按我们这边供电整改后.整个"公变" 都会停电<!进入保护!

41

主题

5

好友

6908

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
76998
帖子
6761
精华
0
经验
6908 点
金钱
6584 ¥
注册时间
2009-1-27
发表于 2013-8-29 00:32 | 显示全部楼层
南国之星 发表于 2013-8-29 00:14
要是如图,一相漏电.相等于接地! 按我们这边供电整改后.整个"公变" 都会停电

你们那里还这么先进的啊!
我们这里早些年发生了一次很严重事故,有一相10千伏的高压线掉地了,在一段公路边上火光四起的,不知道是不是控制失灵了的.
低压电的"公变" 还未见过会自动保护的,都是家用漏电保护

41

主题

5

好友

6908

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
76998
帖子
6761
精华
0
经验
6908 点
金钱
6584 ¥
注册时间
2009-1-27
发表于 2013-8-29 00:44 | 显示全部楼层
南国之星 发表于 2013-8-29 00:14
要是如图,一相漏电.相等于接地! 按我们这边供电整改后.整个"公变" 都会停电

在想,低压电的"公变" 电流那么大的,漏电自动保护的开关成本不低,农村落后用户网总漏电电流多大才合适,打雷是否老是跳闸的?
也许在农村暂时还不实用

41

主题

5

好友

6908

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
76998
帖子
6761
精华
0
经验
6908 点
金钱
6584 ¥
注册时间
2009-1-27
发表于 2013-8-29 11:56 | 显示全部楼层
进一步分析,变压器附近零线对地有60V压降,变压器地线有18安电流,60/18=3.333
也就是说变压器地线接地电阻约3.3欧,属于正常。

变压器接地引线有烧伤痕迹应该不属于本次漏电所致.
1.jpg

41

主题

5

好友

6908

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
76998
帖子
6761
精华
0
经验
6908 点
金钱
6584 ¥
注册时间
2009-1-27
发表于 2013-8-29 16:33 | 显示全部楼层
重大发现!B-C之间地下有铁制自来水管网联通的,变压器处比较偏僻没有铁制自来水管网联通,相对较近变压器处的也是近几年来的临时用户,用的是塑料管。
240/18=13.33,回路电阻约13.3欧,13.3-3.3=10欧,几百米的大、中、小线路电阻应该不会太大,主要还是C点的接地电阻和C-D间电阻。B、C电位比较接近。附近A相用户火线电笔测试几乎成了零线,零线成了火线?但A相火线与零线电压正常不影响用电。
1.jpg

45

主题

3

好友

299

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
45618
帖子
1013
精华
0
经验
299 点
金钱
262 ¥
注册时间
2008-6-17
发表于 2014-3-26 15:32 | 显示全部楼层
楼主 我遇到的情况有点像你情况跳闸 后来你是如何解决的 问题在哪里?

513

主题

14

好友

4172

积分

贵宾 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
22086
帖子
44369
精华
0
经验
4172 点
金钱
3692 ¥
注册时间
2007-4-28

社区贡献 论坛贵宾

 楼主| 发表于 2014-3-26 15:35 | 显示全部楼层
macrey 发表于 2014-3-26 15:32
楼主 我遇到的情况有点像你情况跳闸 后来你是如何解决的 问题在哪里?

把电源线的两极交换后就正常了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册