33
2
296
业余侠客 当前离线
llfj 发表于 2014-4-9 00:22 哥们说话呀,如果你要的次级电压是30*2的,那么初级就是黄黑。 你的万用表准不准?
举报
llfj 发表于 2014-4-9 00:27 我要上班了,
27
3
703
禁止发言 当前离线
论坛半截砖
23
1
833
职业侠客 当前离线
我是一段代码 发表于 2014-4-9 00:44 右边的黄-黑 接入237V(深夜电压为啥这么高?), 左边的 红-黄-红 是 32.8*2。 牛没震,好像有一 ...
llfj 发表于 2014-4-9 18:35 直接把黄黑上电220V,去掉灯泡。
我是一段代码 发表于 2014-4-9 20:46 市电电压过高了,晚上基本都230以上的。初级接入237V , 次级是32.8*2 感谢多次跟帖指导
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版| ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1343292467@qq.com )