53
0
291
业余侠客 当前离线
傻B
一个好人 发表于 2014-2-8 23:01 是不是你的软起动失效了?有软起动没有这个现象,除非你家的线特别细~
举报
674
24
6628
版主 当前离线
蜗牛鑫鑫 发表于 2014-2-8 23:05 难道是我记混了?设备太多,搞礼仪公司的。那版主,是不是变压器短路,继电器就不会吸合呢
一个好人 发表于 2014-2-8 23:10 照道理变压器初级短路你把电阻恢复还是要烧的,是不是你买错了电阻?或者变压器初级串联的保险丝烧了?这 ...
蜗牛鑫鑫 发表于 2014-2-8 23:20 报告版主:电阻没有买错,这个绝对没有,保险丝前面板没有,后面板电源线旁边有一个30A总保险丝,已经烧毁 ...
一个好人 发表于 2014-2-8 23:29 有万用表没?既然现在开机不烧电阻了,就小心点在开机状态下测量变压器初级电压,因为就算软起动继电器不 ...
109
15
337
商可新diy 发表于 2014-2-9 10:12 软启动继电器一级吸合,电压经热敏电阻(NTC)限流限压至变压器低压启动,数秒后二级吸合,市电全部接入变压 ...
13
1
358
durb 发表于 2014-2-9 23:40 看变压器标牌,有说明的三根线是什么。
蜗牛鑫鑫 发表于 2014-2-10 19:20 今天串灯泡试验了,老哥。最后断定为变压器断路了,延时板上继电器都动作,输出电压228V,变压器不通电, ...
蜗牛鑫鑫 发表于 2014-2-9 21:03 谢谢。今天把变压器拆下来了,初级有三根线,两黑一灰,万用表测量两黑之间不导通,一条黑与灰之间0.1Ω阻 ...
商可新diy 发表于 2014-2-10 21:19 专业功放,变压器功率2000w左右初级电阻就很小,你在黑于灰色串一只灯泡通电,如果是变压器的输入,次级就 ...
一个好人 发表于 2014-2-10 20:52 一般这么大功率的变压器想把初级烧断很困难,但是也不是没有可能,你第一次就跳了空开,等把新电阻装上再 ...
蜗牛鑫鑫 发表于 2014-2-10 23:41 谢谢哥们,灰色引线接在启动板空脚上,黑黑是电源线,串灯泡不亮。确实是初级烧断了
商可新diy 发表于 2014-2-11 11:02 那就死马当活马医,把外面的包装拆开看看烧坏的地方,一般都明显发黑的。如果没有发黑现象,恭喜你这个变 ...
一个好人 发表于 2014-2-11 13:44 上次我也碰到过这么个大牛,中间是封死的,我想拆,后来放弃了
蜗牛鑫鑫 发表于 2014-2-11 14:43 谢谢哥们,的确和版主说的一样,中间全部是树脂封死的,没法拆
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
社区贡献
论坛版主
Archiver|手机版| ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1343292467@qq.com )
GMT+8, 2025-7-15 05:59 , Processed in 0.155422 second(s), 29 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2012 Comsenz Inc.