首先万分感谢坛里这么多热心朋友的关心,惊动了这么多坛里的精英、版主、天狼、路遥、星火等和许多熟悉、不熟悉的朋友为我出主意想办法,让我感动不已,感受到论坛确是个温暖的大家庭,一人有难众人相助。自加入论坛一年余,不但在论坛向各位学到了知识,论坛前辈们助人为乐、精湛技艺、处世为人、互敬互重的交流氛围更是我学习的楷模。
其实昨天为这烦恼事已整整搞了一天了,总之该想到的问题都试过也找不出原因,才想到在网上求教。请过物业专业电工查过,相、零、地间的阻值测过、把疑似有问题的开关互换试过、所有的插座也检查过左零右相没错、跳闸时的用电量肯定不过载、如怀疑电脑有问题,可换在其他线路上都能正常使用。。。。。
看了大家提供的思路,今天又作了边检查同时也在想是不是换个角度思考一下是不是有其他因素,既然检查不出线路上的毛病,就重点排除硬件上的毛病,于是就傻做,先把电脑主机、显示器不连线分别在另二路线上开机、然后把主机、显示器连线再在另二路线上试,结果都正常,这样也就排除了硬件上的问题。线路、硬件都没问题,是不是使用状态上有问题?
我住的是全装修房,入住后电气线路没改动过,插座式分三路(每路16A由带漏电装置的短路器控制),客厅连房间、厨房、卫生间各一路。于是重点查了出问题那路线的使用情况,由于是装修房所布置的插座与实际使用对不上号,于是使用了较多的拖线板,清点了一下,在这路线上拖了近20个用电器:客厅有电视、IPTV、胆功放、前级、CD、落地灯、光纤、路由器、电烧水壶、消毒柜;房间里有电话机、台灯3个、电视机、交流收音机、电脑主机、显示器、电脑有源音箱等,这些用电器平时都连在插座上,虽然不会全部同时启用,不会造成过载跳闸,但看了下所使用的漏电开关的动作电流只有30毫安,动作时间是0.1秒,但这么多的用电器会不会影响漏电开关?或许众多的用电器微量感应产生的电流使得漏电互感器进出不平衡电流已达到动作的临界点,也许电脑显示器(LCD)的使用促使了漏电开关的动作?
实在是黔驴技穷,这样的原因是否站得住脚?如这样的原因站得住脚,可实际使用的状态已有一年多了都正常,为啥近来会出问题? |
|