180

主题

37

好友

1万

积分

版主 当前离线

Q 群 512808099

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
375590
帖子
8878
精华
1
经验
10814 点
金钱
8906 ¥
注册时间
2011-8-5

社区贡献 论坛版主

发表于 2012-6-6 12:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 路遥plus 于 2012-6-7 05:21 编辑

用笔在纸上简单画一画简图,再弄明白漏电开关的保护原理,如果是两线进/两线出的单相线路,那无论电脑主机和显示器用哪条当零哪条当火又有什么关系呢?只要进的电流等于出的,漏电开关又怎么会跳?唯有当进的电流大于出的电流20~30mA,漏电开关才会跳。

好好检查一下你的电脑主机和显示器有没有对外壳的漏电吧!

如果是三线进出的,有独立的地线那又是另外一种状况。

31

主题

0

好友

4668

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
415442
帖子
4331
精华
0
经验
4668 点
金钱
4299 ¥
注册时间
2011-10-15
发表于 2012-6-6 12:51 | 显示全部楼层
不确定因素太多,茶余饭后还是挺逗的一事。

23

主题

3

好友

2626

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
43041
帖子
2843
精华
0
经验
2626 点
金钱
2628 ¥
注册时间
2008-5-13
发表于 2012-6-6 12:58 | 显示全部楼层
这里面一定有问题,要查,彻底的查,一查到底,不留后患。不过在查的过程中要注意安全。

14

主题

0

好友

334

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
245807
帖子
326
精华
0
经验
334 点
金钱
338 ¥
注册时间
2010-10-1
发表于 2012-6-6 19:03 | 显示全部楼层
漏电开关有问题?

0

主题

0

好友

214

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
176114
帖子
386
精华
0
经验
214 点
金钱
214 ¥
注册时间
2010-2-25
发表于 2012-6-6 19:16 | 显示全部楼层
我多嘴下,是显示器的电源有问题,电源不是很正常也许是高频辐射一时很难用理论解释(因为我没有那么高深的理论基础哈),你可以用另一个显示器换下现在的显示器试试看。

8

主题

1

好友

186

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
64837
帖子
387
精华
0
经验
186 点
金钱
191 ¥
注册时间
2008-11-23
发表于 2012-6-6 20:11 | 显示全部楼层
可以查下 这一回路零线是否有和其它回路共用零线的情况?

69

主题

2

好友

299

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
313589
帖子
1608
精华
0
经验
299 点
金钱
267 ¥
注册时间
2011-4-3
发表于 2012-6-6 20:14 | 显示全部楼层
还是先弄明白是漏电跳还是短路跳,DZ47开关的话漏电那个点会跳起来的,不按下去不能打上去。如果点没跳出来 就是有点知路了‘

8

主题

1

好友

186

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
64837
帖子
387
精华
0
经验
186 点
金钱
191 ¥
注册时间
2008-11-23
发表于 2012-6-6 20:14 | 显示全部楼层
还有断路器经过多次跳闸以后 也会出现稍大的冲击电流就跳闸的现象  建议更换断路器问题就能解决!

247

主题

5

好友

5333

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
6049
帖子
5367
精华
4
经验
5333 点
金钱
4040 ¥
注册时间
2005-10-25
发表于 2012-6-6 22:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 天狼 于 2012-6-6 22:24 编辑

你卫生间电源有没有接漏电开关?
显示器电源有问题。用万用表测量显示器电源插座的地与火,地与零线阻值是多少?漏电开关在地与零线短路或绝缘不好也会跳闸的。

242

主题

2

好友

1047

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
15291
帖子
3033
精华
0
经验
1047 点
金钱
1079 ¥
注册时间
2006-11-28
发表于 2012-6-6 22:56 | 显示全部楼层
电子管短路了。

2601

主题

11

好友

2745

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
201300
帖子
26595
精华
0
经验
2745 点
金钱
754 ¥
注册时间
2010-5-14
发表于 2012-6-6 23:39 | 显示全部楼层
是不是大屁股的显示器啊,如果是液晶的,把电源部分的卫生搞一下,

247

主题

5

好友

5333

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
6049
帖子
5367
精华
4
经验
5333 点
金钱
4040 ¥
注册时间
2005-10-25
发表于 2012-6-7 00:21 | 显示全部楼层
是不是大屁股的显示器啊,如果是液晶的,把电源部分的卫生搞一下,
HuangChun 发表于 2012-6-6 23:39


有道理。

33

主题

0

好友

746

积分
     

职业侠客 当前离线

初学者

Rank: 5Rank: 5

UID
296592
帖子
706
精华
0
经验
746 点
金钱
662 ¥
注册时间
2011-2-26
 楼主| 发表于 2012-6-7 00:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 hdg19500 于 2012-6-7 00:51 编辑

首先万分感谢坛里这么多热心朋友的关心,惊动了这么多坛里的精英、版主、天狼、路遥、星火等和许多熟悉、不熟悉的朋友为我出主意想办法,让我感动不已,感受到论坛确是个温暖的大家庭,一人有难众人相助。自加入论坛一年余,不但在论坛向各位学到了知识,论坛前辈们助人为乐、精湛技艺、处世为人、互敬互重的交流氛围更是我学习的楷模。
   其实昨天为这烦恼事已整整搞了一天了,总之该想到的问题都试过也找不出原因,才想到在网上求教。请过物业专业电工查过,相、零、地间的阻值测过、把疑似有问题的开关互换试过、所有的插座也检查过左零右相没错、跳闸时的用电量肯定不过载、如怀疑电脑有问题,可换在其他线路上都能正常使用。。。。。
   看了大家提供的思路,今天又作了边检查同时也在想是不是换个角度思考一下是不是有其他因素,既然检查不出线路上的毛病,就重点排除硬件上的毛病,于是就傻做,先把电脑主机、显示器不连线分别在另二路线上开机、然后把主机、显示器连线再在另二路线上试,结果都正常,这样也就排除了硬件上的问题。线路、硬件都没问题,是不是使用状态上有问题?
   我住的是全装修房,入住后电气线路没改动过,插座式分三路(每路16A由带漏电装置的短路器控制),客厅连房间、厨房、卫生间各一路。于是重点查了出问题那路线的使用情况,由于是装修房所布置的插座与实际使用对不上号,于是使用了较多的拖线板,清点了一下,在这路线上拖了近20个用电器:客厅有电视、IPTV、胆功放、前级、CD、落地灯、光纤、路由器、电烧水壶、消毒柜;房间里有电话机、台灯3个、电视机、交流收音机、电脑主机、显示器、电脑有源音箱等,这些用电器平时都连在插座上,虽然不会全部同时启用,不会造成过载跳闸,但看了下所使用的漏电开关的动作电流只有30毫安,动作时间是0.1秒,但这么多的用电器会不会影响漏电开关?或许众多的用电器微量感应产生的电流使得漏电互感器进出不平衡电流已达到动作的临界点,也许电脑显示器(LCD)的使用促使了漏电开关的动作?
    实在是黔驴技穷,这样的原因是否站得住脚?如这样的原因站得住脚,可实际使用的状态已有一年多了都正常,为啥近来会出问题?

33

主题

0

好友

746

积分
     

职业侠客 当前离线

初学者

Rank: 5Rank: 5

UID
296592
帖子
706
精华
0
经验
746 点
金钱
662 ¥
注册时间
2011-2-26
 楼主| 发表于 2012-6-7 00:46 | 显示全部楼层
回复 31# HuangChun
谢谢,显示器是液晶的,好的。

33

主题

0

好友

746

积分
     

职业侠客 当前离线

初学者

 楼主| 发表于 2012-6-7 00:54 | 显示全部楼层
回复 21# 路遥plus

谢谢路遥大师,开关时二进二出的。漏电开关动作电流时30毫安,时间0.1秒

33

主题

0

好友

746

积分
     

职业侠客 当前离线

初学者

发表于 2012-6-7 01:01 | 显示全部楼层
首先万分感谢坛里这么多热心朋友的关心,惊动了这么多坛里的精英、版主、天狼、路遥、星火等和许多熟悉、不 ...
hdg19500 发表于 2012-6-7 00:43


把这条线路上的所有拖板电器统统拔下,然后接显示器试下。

33

主题

0

好友

746

积分
     

职业侠客 当前离线

初学者

Rank: 5Rank: 5

UID
296592
帖子
706
精华
0
经验
746 点
金钱
662 ¥
注册时间
2011-2-26
 楼主| 发表于 2012-6-7 01:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 hdg19500 于 2012-6-7 01:05 编辑

回复 38# 天狼
谢谢天狼大师,试过了,不跳闸。我现在还是只能把显示器接在卫生间拖过来的线上。

180

主题

37

好友

1万

积分

版主 当前离线

Q 群 512808099

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
375590
帖子
8878
精华
1
经验
10814 点
金钱
8906 ¥
注册时间
2011-8-5

社区贡献 论坛版主

发表于 2012-6-7 08:19 | 显示全部楼层
回复  路遥plus

谢谢路遥大师,开关时二进二出的。漏电开关动作电流时30毫安,时间0.1秒
hdg19500 发表于 2012-6-7 00:54


如果是这样的话,有可能是还有其他地方存在轻微漏电,漏电流已经接近临界状态,你把电脑主机和显示器打开以后,可能它们也存在轻微的漏电,加上是开关电源,产生的尖峰干扰也比较大,,这样综合漏电流超过了临界点,漏电开关就跳开了。

但因为要找出全部漏电点并处理掉不太容易,你可以尝试用一只几uf/275V~400V的安规电容(风扇的启动电容也可以)并联在漏电开关的输出端,滤除大部分尖峰干扰,令其工作更稳定,看看可否解决。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部