123
返回列表 发新帖

[基础知识] 怎么知道变压器初级零线火线?

[复制链接] 查看: 19556|回复: 59

24

主题

1

好友

1562

积分

侠之大者 当前离线

修 理 工

Rank: 6Rank: 6

UID
11107
帖子
1517
精华
0
经验
1562 点
金钱
1443 ¥
注册时间
2006-8-1
发表于 2012-8-23 10:17 | 显示全部楼层
把变压器的次级输出端悬空,处级通电,用测电笔测量次级,如果氖泡明显发亮的话就是初级接错线了。
乌英哥哥 发表于 2012-8-23 10:00



好办法,火线接到 “近次级”时,感应电应该可以用试电笔测的出。

9

主题

1

好友

473

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
461013
帖子
499
精华
0
经验
473 点
金钱
465 ¥
注册时间
2012-1-1
发表于 2012-8-23 11:26 | 显示全部楼层
将初级并联接在市电上, 次级串联接好, 测串联的次级电压. 如果测得是两个次的输出电压的相加值, 初级就是接对了; 如果测得是两个次级的输出电压的差值, 就要把初馺的其中一个对调了...不知这样对不对?

46

主题

1

好友

1160

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
290278
帖子
1738
精华
0
经验
1160 点
金钱
1136 ¥
注册时间
2011-2-9
发表于 2012-8-25 10:47 | 显示全部楼层
好办法,火线接到 “近次级”时,感应电应该可以用试电笔测的出。
kevin3845 发表于 2012-8-23 10:17



    如果用液晶显示的测电笔就更加直观了。

2

主题

3

好友

757

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
176227
帖子
852
精华
0
经验
757 点
金钱
765 ¥
注册时间
2010-2-25
发表于 2012-8-25 11:18 | 显示全部楼层
电力变压器初级是3条相线  ,  没有零线火线的叫法。

24

主题

1

好友

1562

积分

侠之大者 当前离线

修 理 工

Rank: 6Rank: 6

UID
11107
帖子
1517
精华
0
经验
1562 点
金钱
1443 ¥
注册时间
2006-8-1
发表于 2012-8-25 17:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 kevin3845 于 2012-8-25 17:55 编辑
电力变压器初级是3条相线  ,  没有零线火线的叫法。
hnjsy 发表于 2012-8-25 11:18



是的,这三条相线都是我们说的火线。
因相位差的关系,三线相互之间都是380V-50HZ的交变电压。

三线中的每一条线对与零线 都是220V-50HZ交变电压。

简单说,零线其实是发电机的中心线或者说公共端,
三个相线,或者说三条火线其实 是物理排列相隔120°的三个绕组的另一端。

0

主题

0

好友

448

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
22972
帖子
871
精华
0
经验
448 点
金钱
448 ¥
注册时间
2007-5-23
发表于 2012-8-25 21:26 | 显示全部楼层
牛放在铁板上通电,测铁板和地线的交流电压,选电压低的一组就好了。

1

主题

0

好友

67

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
275818
帖子
74
精华
0
经验
67 点
金钱
67 ¥
注册时间
2010-12-26
发表于 2012-8-25 23:01 | 显示全部楼层
学习了

2

主题

1

好友

474

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
46061
帖子
725
精华
0
经验
474 点
金钱
474 ¥
注册时间
2008-6-22
发表于 2012-8-26 18:42 | 显示全部楼层
电力变压器初级是3条相线  ,  没有零线火线的叫法。
hnjsy 发表于 2012-8-25 11:18



    三角/星形接法,次级就有零线了

29

主题

0

好友

573

积分

职业侠客 当前离线

论坛玉林小混混

Rank: 5Rank: 5

UID
476612
帖子
1661
精华
0
经验
573 点
金钱
590 ¥
注册时间
2012-3-2
发表于 2012-8-26 21:33 | 显示全部楼层
我就是这样做的。没有万用表的时候,我是用手指快速碰线,有麻的感觉,就肯定是火线了。
王小学 发表于 2012-2-26 17:24



    我就惨了,单手拿住火线也没有一点麻的感觉前提要脚与地面绝缘

93

主题

1

好友

3247

积分

超级贵宾 当前离线

守时、守信、信心、恒心、好奇

Rank: 5Rank: 5

UID
113
帖子
2480
精华
9
经验
3247 点
金钱
1064 ¥
注册时间
2004-3-24

元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾

发表于 2012-8-26 21:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 wongkm33 于 2012-8-26 21:58 编辑
牛放在铁板上通电,测铁板和地线的交流电压,选电压低的一组就好了。
白饭 发表于 2012-8-25 21:26


这个方法比较正确。我以前有帖子谈这个问题,可到这里看看
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=25844
文中第二点就是

0

主题

0

好友

448

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
22972
帖子
871
精华
0
经验
448 点
金钱
448 ¥
注册时间
2007-5-23
发表于 2012-8-26 22:36 | 显示全部楼层
回复 50# wongkm33


    是的这个方法是岗上论坛时前辈们发贴学到的,很有用我一直都这么装牛的。

27

主题

4

好友

801

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
18654
帖子
722
精华
0
经验
801 点
金钱
625 ¥
注册时间
2007-2-8
发表于 2012-8-27 02:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunny503 于 2012-8-27 02:16 编辑
我就惨了,单手拿住火线也没有一点麻的感觉前提要脚与地面绝缘
zhinbobo 发表于 2012-8-26 21:33

单手拿火线,脚与地面离地吧,另一单手牵着地上的美女一起跳舞那个才叫爽呢

72

主题

2

好友

4886

积分

罗宾汉 当前离线

小撸则已。。。大撸伤己。。。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
499605
帖子
5240
精华
0
经验
4886 点
金钱
4174 ¥
注册时间
2012-5-27
发表于 2012-8-27 03:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 wfllsw0 于 2012-8-27 04:24 编辑

不多说,看图吧,测出同名端是正确并联变压器的条件之一。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
头像被屏蔽

75

主题

0

好友

509

积分

禁止发言 当前离线

UID
443495
帖子
6952
精华
0
经验
509 点
金钱
551 ¥
注册时间
2011-11-25
发表于 2012-8-27 05:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽

66

主题

0

好友

254

积分

禁止发言 当前离线

UID
265029
帖子
2644
精华
0
经验
254 点
金钱
378 ¥
注册时间
2010-11-25
发表于 2012-8-27 21:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽

54

主题

4

好友

1万

积分

禁止发言 当前离线

UID
118932
帖子
14140
精华
0
经验
14228 点
金钱
14167 ¥
注册时间
2009-7-18
发表于 2012-8-28 01:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

42

主题

3

好友

1917

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
38876
帖子
6339
精华
0
经验
1917 点
金钱
1984 ¥
注册时间
2008-3-30
发表于 2012-8-28 01:06 | 显示全部楼层
我就是这样做的。没有万用表的时候,我是用手指快速碰线,有麻的感觉,就肯定是火线了。
王小学 发表于 2012-2-26 17:24



    危险举动切勿模仿。

32

主题

0

好友

490

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
166841
帖子
503
精华
0
经验
490 点
金钱
510 ¥
注册时间
2010-1-21
发表于 2012-8-28 10:58 | 显示全部楼层
  学习了 呵呵

5

主题

1

好友

202

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
521653
帖子
368
精华
0
经验
202 点
金钱
247 ¥
注册时间
2012-8-22
发表于 2012-8-28 12:02 | 显示全部楼层
变压器初级(插头)接交流电时零钱和相线调换一下能听出功放底噪有影响的。

3

主题

0

好友

50

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
477453
帖子
84
精华
0
经验
50 点
金钱
50 ¥
注册时间
2012-3-5
发表于 2012-8-28 12:24 | 显示全部楼层
看把你们折腾的