- 积分
- 1960
- 在线时间
- 1837 小时
- 最后登录
- 2025-12-27
- 阅读权限
- 70
- 精华
- 0
 
- UID
- 3781
- 帖子
- 2353
- 精华
- 0
- 经验
- 1960 点
- 金钱
- 689 ¥
- 注册时间
- 2005-4-4
|
这个和它的伺服有关,整个系统设计很另类。。。
简单说就是:喜欢用高灵敏度光头,包括光头驱动线圈都是高阻抗的; 然后配合光头信号格式,把RF信号设置可调,压抑RF信号,所以造成很多上点年份老机器不认盘,起因就是RF信号压抑幅度太低达不到信号芯片启动阈值; 还有是喜欢前面用高灵敏度放大器,高灵敏度光头信号过来再做衰减,这个设置过低也容易造成不认盘,但好处是传输过程信噪比高不易受干扰;最后是后面的聚焦和循迹回路,包括前面AMP过来的差分信号都设置成低灵敏度的,后面的驱动模块用反应速度很慢模块。。。
综合上面的设置,所以造成先锋机器很另类,同时其声音特点就如你描述的。。。
喜欢研究的朋友可以参考上面我说的,聚焦和循迹回路,包括前面AMP过来的差分信号都设置成低灵敏度以及驱动模块用反应速度问题,看一下图纸和搜索一下常用模块性能指标。先锋中低档机最喜欢用的驱动模块就是LA6520和LA6517, 其中6520用的最多,6520里面三路驱动, 6517是双路驱动,管脚跟双运放差不多,这两个模块反应速度好像都是0.3V/微秒的,很差很慢的电流速度; 同时期,欧洲飞利浦使用的是TCA0372,它的输出电流达到1A,电流速度1.3 V/μs,带宽 1.1 MHz, 远远胜过三洋6520和6517。谁有兴趣你们可以试试,因为0372除了在马兰士63里面使用那种16脚封装,也有8脚类似双运放版本的,和6517可以直接替换,我试过,已换上去,光头线圈动作时会听见嘶叫,这时候整个伺服要重新调教,不然无法读盘;但只要能读出来,声音会焕然一新,再不会如你讲的那个情况;
此外还有AMP过来的差分信号衰减过度的问题,你们看先锋机器图纸,几乎所有中低档先锋机器,前级AMP过来的FE信号都有一个15K电阻衰减; TE信号是68K衰减,然后进入后面SSP处理的可调电阻上,不少给亚洲版本的机器经常会把TE信号(循迹)可调式电阻上的旁路电容取消,而高级一点的,欧洲版本的会加上,FE信号的0.0018U就并联在可调电阻上,实际上,这个很小的旁路电容很关键,它是抑制这两路伺服差分误差信号里面的尖峰平滑跟踪信号的,略大一点点,应该可以抑制引起造成伺服紊乱的尖峰信号,然后可以尽可能提高跟踪增益,跟踪增益高,光头跟踪会咬死跟踪信号目标,但太高会失稳,搞过自动控制的朋友应该明白这个;并且,这个旁路电容器,如先锋这样跨界可调电阻两头,还是像索尼和其他机器常用的从可调中心点或者SSP信号输入端旁路接地都可以。 |
|