我只懂用钳表,,

25

主题

11

好友

6414

积分

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
517186
帖子
19241
精华
0
经验
6414 点
金钱
5884 ¥
注册时间
2012-8-6
发表于 2014-2-21 01:55 | 显示全部楼层
那么大电流,只能用钳表~分流是很不安全的~

67

主题

0

好友

2170

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
44250
帖子
4958
精华
0
经验
2170 点
金钱
2152 ¥
注册时间
2008-5-28
发表于 2014-2-26 17:15 | 显示全部楼层
买个毫欧级的电阻,500A的,两头用内六角螺丝锁的那种,然后计算电压就可以了,交流的用交流电压表,直流的用直流电压表

46

主题

0

好友

7461

积分

版主 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
174461
帖子
6838
精华
3
经验
7461 点
金钱
6724 ¥
注册时间
2010-2-18

社区贡献 论坛版主 乐于助人

发表于 2014-3-1 00:10 | 显示全部楼层
如果是测量直流电流:
100A/75mV分流电阻+100A(75mV)直流电流表头。