ups转换电路是用一个有常开常闭继电器转换的。它的转换时间小10ms.它是最快的机械方式。但它不耐用。你可以考虑用这种方式用大电流的和用多一两个。或用15楼的方法。

79

主题

1

好友

2767

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
50056
帖子
3689
精华
0
经验
2767 点
金钱
2656 ¥
注册时间
2008-8-6
发表于 2013-9-25 19:48 | 显示全部楼层
直接弄个变频器,变频器里面是直流的,可以直接把市电和逆变的电都整流后合并。0秒切换。

3

主题

0

好友

-18

积分

禁言警告级 当前离线

Rank: 1

UID
533787
帖子
52
精华
0
经验
-18 点
金钱
46 ¥
注册时间
2012-10-7
发表于 2015-8-12 22:21 | 显示全部楼层

21

主题

0

好友

296

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
775755
帖子
551
精华
0
经验
296 点
金钱
256 ¥
注册时间
2014-12-13
发表于 2015-8-20 08:56 | 显示全部楼层
猫版不是有个双向可控硅控制电路么.....可以控制交流您可以看看

21

主题

21

好友

482

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
613684
帖子
712
精华
0
经验
482 点
金钱
440 ¥
注册时间
2013-9-3
发表于 2015-8-29 00:45 | 显示全部楼层
简单,本人曾经用二个交流20A继电器互锁形成双电源供电,效果很好,当一路失电(或低于设定值)切换到另一路(继电器)市电,转换时间0.2秒左右。

424

主题

3

好友

1万

积分
     

超级版主 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
13663
帖子
13726
精华
6
经验
10608 点
金钱
8449 ¥
注册时间
2006-10-21

论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖

 楼主| 发表于 2015-8-29 07:07 | 显示全部楼层
hifi老顽童 发表于 2015-8-29 00:45
简单,本人曾经用二个交流20A继电器互锁形成双电源供电,效果很好,当一路失电(或低于设定值)切换到另一 ...

0.2秒肯定不行了,我现在用的接触器切换时间只有十几二十几毫秒还会造成冰箱保护性停机,电脑重启。

25

主题

0

好友

731

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
136049
帖子
2031
精华
0
经验
731 点
金钱
687 ¥
注册时间
2009-9-29
发表于 2015-8-30 22:30 | 显示全部楼层
用无触点继电器试试

1

主题

1

好友

2171

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
88160
帖子
2200
精华
0
经验
2171 点
金钱
2149 ¥
注册时间
2009-3-14
发表于 2015-8-31 19:49 来自手机端 | 显示全部楼层
还不错的说