12
返回列表 发新帖

104

主题

0

好友

579

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
55046
帖子
1172
精华
0
经验
579 点
金钱
461 ¥
注册时间
2008-9-19
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:18 | 显示全部楼层
我们这里的市电,零线和保护地是一根线进电表箱,在箱子里分成两根:零线和保护地。曾经将功放的地和市电的 ...
dscbwjz 发表于 2013-4-7 16:11



    我们这里就你说的那样布线的。98年还没电脑,那时我就发现这个地不能用,98年没住多久就开修理店去了就没在家住,现在回住了,再次发现这个问题,后来有了电脑都上接上噪声大得更多。

4

主题

0

好友

93

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
525375
帖子
128
精华
0
经验
93 点
金钱
91 ¥
注册时间
2012-9-4
发表于 2013-4-7 23:00 | 显示全部楼层
学习,经验

27

主题

0

好友

579

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
273547
帖子
559
精华
0
经验
579 点
金钱
569 ¥
注册时间
2010-12-19
发表于 2013-4-8 10:32 | 显示全部楼层
回复 21# 老WJ
这种供电方法,应该是为了防止机壳漏电,不是为了滤波。

66

主题

2

好友

185

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
179857
帖子
1481
精华
0
经验
185 点
金钱
135 ¥
注册时间
2010-3-9
发表于 2013-4-8 15:24 | 显示全部楼层
你家的地线没接好,,这是100%的

4

主题

0

好友

276

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
302073
帖子
282
精华
0
经验
276 点
金钱
268 ¥
注册时间
2011-3-10
发表于 2013-4-14 23:41 | 显示全部楼层
正确的地线应该是自己家拉的一条专用地线。从电表箱拉的地线不是真正的地线,危险那。