空开怎么测试?

[复制链接] 查看: 12719|回复: 31

96

主题

0

好友

1744

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
1379
帖子
1797
精华
0
经验
1744 点
金钱
1745 ¥
注册时间
2004-9-2
 楼主| 发表于 2013-2-4 01:47 | 显示全部楼层
回复 20# electronics-lab
    工厂拿的我也是怀疑是D型,不知有没隐患,用得不放心,不过下级是漏电开关。

72

主题

2

好友

4886

积分

罗宾汉 当前离线

小撸则已。。。大撸伤己。。。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
499605
帖子
5240
精华
0
经验
4886 点
金钱
4174 ¥
注册时间
2012-5-27
发表于 2013-2-4 02:14 | 显示全部楼层
没那么大的低电压
lianhui 发表于 2013-2-1 14:42

用大功率的电焊机,低电压大电流。。。
头像被屏蔽

27

主题

0

好友

110

积分

禁止发言 当前离线

UID
388893
帖子
457
精华
0
经验
110 点
金钱
97 ¥
注册时间
2011-8-31
发表于 2014-3-9 00:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

11

主题

0

好友

188

积分

论坛游民 当前离线

嘎巴

Rank: 3Rank: 3

UID
25079
帖子
170
精华
0
经验
188 点
金钱
169 ¥
注册时间
2007-7-25
发表于 2014-4-4 21:35 | 显示全部楼层
lianhui 发表于 2013-2-2 14:20

你这个上面写的是5KA 5000AX220V=1100千瓦

46

主题

3

好友

1094

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
14832
帖子
1229
精华
0
经验
1094 点
金钱
967 ¥
注册时间
2006-11-18
发表于 2014-4-5 08:20 | 显示全部楼层
ttxiao 发表于 2014-4-4 21:35
你这个上面写的是5KA 5000AX220V=1100千瓦

别误导他人,这个5KA是指额定电压下的分断能力,换句话说,如果这是个空气断路器,当短路电流超过5KA,断路器就分不开线路了

46

主题

3

好友

1094

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
14832
帖子
1229
精华
0
经验
1094 点
金钱
967 ¥
注册时间
2006-11-18
发表于 2014-4-5 08:24 | 显示全部楼层
D型比C型,或C型比B型,瞬时脱扣(短路/高负荷短时冲击)值前者比后者大,但热脱扣(过载)值几乎是一致的,前提是同一个系列产品

41

主题

0

好友

92

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
658551
帖子
418
精华
0
经验
92 点
金钱
49 ¥
注册时间
2014-1-19
发表于 2014-4-6 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
脱扣值太小了也不好的,电机启动时容易跳

61

主题

1

好友

1081

积分

侠之大者 当前离线

http://store.taobao.com/shop/v

Rank: 6Rank: 6

UID
241559
帖子
1556
精华
0
经验
1081 点
金钱
1087 ¥
注册时间
2010-9-18
发表于 2014-4-6 16:30 | 显示全部楼层
lianhui 发表于 2013-2-2 14:20

你这个是漏电。。。不跳正常。测试空开用钳表

30

主题

0

好友

1156

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
249525
帖子
1289
精华
0
经验
1156 点
金钱
1094 ¥
注册时间
2010-10-12
发表于 2014-4-6 20:55 | 显示全部楼层
1.05倍额定电流2小时内跳闸就是好的。

1

主题

0

好友

-106

积分

纠纷待定组 当前离线

UID
38968
帖子
45
精华
0
经验
-106 点
金钱
44 ¥
注册时间
2008-3-30
发表于 2014-4-7 11:24 | 显示全部楼层
用低电压 大电流试试...
头像被屏蔽

27

主题

0

好友

110

积分

禁止发言 当前离线

UID
388893
帖子
457
精华
0
经验
110 点
金钱
97 ¥
注册时间
2011-8-31
发表于 2014-4-7 18:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

1

主题

0

好友

-4

积分

禁言警告级 当前离线

Rank: 1

UID
681548
帖子
36
精华
0
经验
-4 点
金钱
34 ¥
注册时间
2014-4-8
发表于 2014-4-10 19:02 | 显示全部楼层
工商执法 发表于 2013-2-1 14:53
坏了换吧,负载30A上下了,不跳,假如2.5的线会有冒烟可能。。。