[元件] 漏电开关能代替空气开关么

[复制链接] 查看: 11199|回复: 46

96

主题

0

好友

1744

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
1379
帖子
1797
精华
0
经验
1744 点
金钱
1745 ¥
注册时间
2004-9-2
发表于 2012-11-12 21:41 | 显示全部楼层
原来是闸刀+漏电开关,本来想把闸刀换成空开,但有个多佘的漏电开关

13

主题

0

好友

382

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
160212
帖子
951
精华
0
经验
382 点
金钱
371 ¥
注册时间
2010-1-1
发表于 2012-11-12 21:45 | 显示全部楼层
不能

41

主题

1

好友

843

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
143301
帖子
1590
精华
0
经验
843 点
金钱
797 ¥
注册时间
2009-10-28
发表于 2012-11-12 21:48 | 显示全部楼层
有些是两用的,不知楼主的是哪一种?

12

主题

0

好友

1万

积分

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
3638
帖子
12282
精华
0
经验
12063 点
金钱
11762 ¥
注册时间
2005-3-28
发表于 2012-11-12 21:50 | 显示全部楼层
换成带漏保的空气开关

209

主题

4

好友

1600

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
229732
帖子
7609
精华
0
经验
1600 点
金钱
1494 ¥
注册时间
2010-8-14
发表于 2012-11-12 21:54 | 显示全部楼层
漏电空开一起用可以吧.

96

主题

0

好友

1744

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
1379
帖子
1797
精华
0
经验
1744 点
金钱
1745 ¥
注册时间
2004-9-2
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:59 | 显示全部楼层
回复 3# hqj
DSC00151.jpg

3

主题

0

好友

864

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
53760
帖子
850
精华
0
经验
864 点
金钱
824 ¥
注册时间
2008-9-9
发表于 2012-11-12 22:46 | 显示全部楼层
空开在香港叫MCB或ACB,其功能是在其流过的电流超过其标称值一段时间内跳断,目的在保护线路本身,而漏电保护则是监察线路中流入的电流与流出的电流有否差别,以判定有否漏电情况发生,如一般香港住宅标准,在其差别达到30mA时,0.4秒之内跳断方为合格,目的在保护用电的人,目的不同,自然都有存在的理由,也有一些厂家把二者结合,在香港俗称"水总".一个合格的住宅供电系统,两者都应有的.

96

主题

0

好友

1744

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
1379
帖子
1797
精华
0
经验
1744 点
金钱
1745 ¥
注册时间
2004-9-2
 楼主| 发表于 2012-11-12 23:30 | 显示全部楼层
回复 7# 香港穷烧友


    如何判断空开带漏电?上图是否带空开功能?

6

主题

0

好友

227

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30578
帖子
325
精华
0
经验
227 点
金钱
221 ¥
注册时间
2007-11-17
发表于 2012-11-12 23:38 | 显示全部楼层
上图应该是空开,不带漏电保护

6

主题

0

好友

227

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30578
帖子
325
精华
0
经验
227 点
金钱
221 ¥
注册时间
2007-11-17
发表于 2012-11-12 23:40 | 显示全部楼层
这种封装的带漏电的话一般左边还有个测试按钮

30

主题

0

好友

766

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
50435
帖子
1506
精华
0
经验
766 点
金钱
761 ¥
注册时间
2008-8-10
发表于 2012-11-12 23:49 | 显示全部楼层
回复 8# lianhui
上图中就是空开(MCB),不是漏电保护开关!漏电保护开关(RCD)实际上是指带漏电保护装置的空开!常见的有2种,一种是电压型,一种是电流型;分别适用于不同的低压系统!购买时应该注意。

96

主题

0

好友

1744

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
1379
帖子
1797
精华
0
经验
1744 点
金钱
1745 ¥
注册时间
2004-9-2
 楼主| 发表于 2012-11-12 23:58 | 显示全部楼层
回复 11# 好心人


    上面红色是测试按钮,贴纸有动作电流30MA,还有个标15MA的电流不知道指什么

30

主题

0

好友

766

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
50435
帖子
1506
精华
0
经验
766 点
金钱
761 ¥
注册时间
2008-8-10
发表于 2012-11-13 00:18 | 显示全部楼层
回复 12# lianhui
还有个标15A指空开的额定电流!在实际使用时不能超过此电流,超过此电流空开会跳闸!

697

主题

2

好友

2014

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
178069
帖子
10832
精华
0
经验
2014 点
金钱
1709 ¥
注册时间
2010-3-4
发表于 2012-11-13 00:21 | 显示全部楼层
不能完全代替
两者工作状态不完全一样

96

主题

0

好友

1744

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
1379
帖子
1797
精华
0
经验
1744 点
金钱
1745 ¥
注册时间
2004-9-2
 楼主| 发表于 2012-11-13 00:32 | 显示全部楼层
回复 13# 好心人


    我的意思是说上面说能否判断上面那个是否是带漏电开关的空开

30

主题

0

好友

766

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
50435
帖子
1506
精华
0
经验
766 点
金钱
761 ¥
注册时间
2008-8-10
发表于 2012-11-13 00:34 | 显示全部楼层
回复 15# lianhui
可以肯定这个是不带漏电开关的空开!

96

主题

0

好友

1744

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
1379
帖子
1797
精华
0
经验
1744 点
金钱
1745 ¥
注册时间
2004-9-2
 楼主| 发表于 2012-11-13 00:35 | 显示全部楼层
回复 16# 好心人
谢谢,那不用漏电开关代替空开了

30

主题

0

好友

766

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
50435
帖子
1506
精华
0
经验
766 点
金钱
761 ¥
注册时间
2008-8-10
发表于 2012-11-13 00:36 | 显示全部楼层
回复 17# lianhui

不客气!

30

主题

0

好友

766

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
50435
帖子
1506
精华
0
经验
766 点
金钱
761 ¥
注册时间
2008-8-10
发表于 2012-11-13 00:40 | 显示全部楼层
回复 17# lianhui

上图就是一个2P的断路器(也称空开)!

15

主题

4

好友

2465

积分

罗宾汉 当前在线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
115989
帖子
4636
精华
1
经验
2465 点
金钱
2245 ¥
注册时间
2009-7-4
发表于 2012-11-13 01:00 | 显示全部楼层
10年前我买超薄热水器的时候随机子也配了一个差不多形状和形式的带漏电保护的开关,因为经常要开关,所以半年左右就坏了,拆开后里面记得有些除了触头外的小东西,由于我在配电那里有个漏电开关,也就没用它了。
LZ拆开看看,若里面有其它东西的话应该是漏电保护开关,也可以上电后从开关出线的火线接个电烙铁(或灯泡什么的),火线电流流过开关,电烙铁的零线接回开关的输入端零线,零线不经过开关看跳不跳闸就知道了。