- 积分
- 1170
- 在线时间
- 3201 小时
- 最后登录
- 2024-9-5
- 阅读权限
- 70
- 精华
- 0
 
- UID
- 282727
- 帖子
- 2282
- 精华
- 0
- 经验
- 1170 点
- 金钱
- 1126 ¥
- 注册时间
- 2011-1-14
|

楼主 |
发表于 2011-4-10 00:43
|
显示全部楼层
回复 64# jbltw K
看看教程:
1.先调R7,R8,用万用表测试R7,R8两端电阻100R
2.变压器初级串120W的白炽灯,串后,接通变压器插头,白炽灯会闪一下,然后灭掉.
3.用万用表测试一下功放板+24v/-24v有没正常,不要担心现在板子静态电流非常小,R25两端电压大概14mv,输出对地(中点电压)基本是0mv,板子根本不热.
4. 万用表调到200mv档,表笔跨在R25 两端,顺时针旋转R7(不要紧张,用灯泡保护着)观察万用表电压是否增加,大约增加到70mv这样,用万用表检测中点输出有100来个mv,这时候调整R8,监视万用表,使电压为0,然后,再次把万用表跨到R25两端,旋转R7使R25两端电压缓慢增加,大概每增加50mv,调整一下R8 使中点电压归0
5.如此反复,R25两端电压调试到220mv左右的时候,120w的灯泡会开始亮,此时用万用表检测一下+24v/-24 v 此时电压已经开始掉下(+22v/-22v左右)去了,此时灯泡保护已经开始了,如果继续调试R25两端电压,已经没意义了。
6.去掉变压器初级的灯泡,重新上电,继续旋转R7,增加R25两端的电压,电压每增加50mv,调整一次R8使中点电压归0,耐心调几次,大概几分钟后,调到R25电压为530mv(静态1.1A),此时R26两端的电压大概534mv (稍大一点) 此时电源板输出电压约为+22V/-22V,掉了1V(空载为+23V/-23V). 调试初步结束。散热器此时温度大概45度,开始发烫了。调试初步结束。 |
|