- 积分
- 4785
- 在线时间
- 2605 小时
- 最后登录
- 2023-6-6
- 阅读权限
- 100
- 精华
- 4
  
- UID
- 78781
- 帖子
- 4163
- 精华
- 4
- 经验
- 4785 点
- 金钱
- 4111 ¥
- 注册时间
- 2009-2-6
|

楼主 |
发表于 2010-12-11 22:06
|
显示全部楼层
对于合并机来说,这是非常NB的残留噪音!
老兄有空多给些布线方面的讲解和图片,相信对很多人都会有帮助~
wzy728 发表于 2010-12-11 21:03  这个没问题,下面是我以前发的图,我就是遵循这种方式布线的,转过来大家了解一下 。上图采取的是星形接地技术,为的就是以此A点作为0电压点,星形接回还能减小环路,避免交叉电流引起干扰。最需要注意的是电源退藕地,这个电源退藕地绝对不可以与负反馈地或输入地混在一起,不然这个设计就没得救了。这台功放变压器我同样用三线输出,我不喜欢四线(除非并成三线来用),因为这样多一级二极管,会无形的削弱变压器的低内阻(我还喜欢大变压器小电容,这样压降比较小,在乙类时特别重要,这样大信号输出时纹波更小,串扰也更小),还增加整流器的电能损耗和增加干扰源(多一个桥推),再说我用三线可以做得比四线还好,那为什么还要四线呢?技巧是变压器输出中点的这条地线上,任何一点都不能作为电源的输出地(因为在这条线上要流过大量脉冲电流),而是接到电容后才引出地线接到功放,这样就不会存在充电脉冲电流了。
接地技术没人敢称师傅,但我们要时该记住,任何导线在常温下都不是超导体,所以有距离就必然会有内阻,有内阻就必然有压降,这就是引起干扰的罪魁祸首。所以我们只有尽可能不让它形成环路,同时采用一点接地技术,把各自回路的地线以此点作为参考点,就可以尽可能的减小干扰,降低噪声。精华只有三个字“参考点”。打个比喻:我身高1.7米,你1.8米,如果你选我身高的1.7米作参考0点,那么你的身高就只有0.1米,但是如果你选0米作参考点,那么你就变成1.8米了。道理就这么简单,任何事物的多与少,好与坏都是相对,世上没有绝对的0点电位。
布线方面,在PCB信号输入周围的敏感地区要尽可能缩小面积,同时大面积铺铜屏蔽,负反馈回路周围也要尽可能的用大面积铺屏蔽,并且不能与整个PCB线路板的大面积铺地相连,要单独反回星形接地的中点。这样才能最大限度的减小干扰。
线路设计方面要尽可能采用低阻输入,没办法的情况下也最好取10K左右的输入阻抗,这也是通常设计惯例。 |
|