菜鸟问题…电源变压器次级双390伏交流经电子管全波整流滤波后得出425伏直流,后级425伏负载直流电流80毫安。请问此时390伏交流电流是多少毫安?多谢指教

79

主题

1

好友

1949

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
3863
帖子
1864
精华
0
经验
1949 点
金钱
1825 ¥
注册时间
2005-4-10
发表于 2010-1-28 06:32 | 显示全部楼层
能量守恒

1

主题

0

好友

127

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
55868
帖子
126
精华
0
经验
127 点
金钱
125 ¥
注册时间
2008-9-25
 楼主| 发表于 2010-1-28 06:47 | 显示全部楼层
是否直流功率:425伏乘以0.08安等于34瓦…那么交流电流:34瓦除以390伏等于0.087安…以上正确否?

16

主题

0

好友

1095

积分
     

侠之大者 当前离线

无所事事的小猪

Rank: 6Rank: 6

UID
3197
帖子
933
精华
1
经验
1095 点
金钱
836 ¥
注册时间
2005-3-1
发表于 2010-1-28 08:03 | 显示全部楼层
是否直流功率:425伏乘以0.08安等于34瓦…那么交流电流:34瓦除以390伏等于0.087安…以上正确否?
MMC 发表于 2010-1-28 06:47

还要考虑电流平均值、交流峰值。。。

3

主题

0

好友

173

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
157566
帖子
220
精华
0
经验
173 点
金钱
173 ¥
注册时间
2009-12-22
发表于 2010-1-28 10:50 | 显示全部楼层
这样算好像有点问题