[基础知识] 熟悉家电功率的朋友帮我算算功率吧

[复制链接] 查看: 6787|回复: 27

105

主题

1

好友

659

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
583370
帖子
936
精华
0
经验
659 点
金钱
525 ¥
注册时间
2013-4-13
 楼主| 发表于 2013-5-1 20:22 | 显示全部楼层
华南小烧 发表于 2013-4-28 21:13
32A已足够,只要是接触不良,换新时一定要拧紧螺丝

主要是电磁炉启动电流大,不知道换空关是否能杜绝。

105

主题

1

好友

659

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
583370
帖子
936
精华
0
经验
659 点
金钱
525 ¥
注册时间
2013-4-13
 楼主| 发表于 2013-5-1 20:27 | 显示全部楼层
wzp 发表于 2013-4-29 17:14
可能是电工师傅换开关的时候,没有把烧坏的线处理好,烧坏的线表面氧化发黑的部分必须刮干净,氧化部分导电 ...

非也。。。主要是电磁炉,电磁炉额定功率2100W!!!!电饭煲700W,煮饭时,开电磁炉炒菜。。。还开了电脑。。。所以启动电流很大。

105

主题

1

好友

659

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
583370
帖子
936
精华
0
经验
659 点
金钱
525 ¥
注册时间
2013-4-13
 楼主| 发表于 2013-5-1 20:45 | 显示全部楼层
ZHAOYIZHEN 发表于 2013-4-29 18:12
是你德 闸刀不好。换个DZ47---60/2P/C32A开关。都啥年月了还用闸刀。

父母的房子,以前单位的集资楼。。。

674

主题

24

好友

6628

积分

版主 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
35165
帖子
23773
精华
0
经验
6628 点
金钱
5628 ¥
注册时间
2008-2-4

社区贡献 论坛版主

发表于 2013-5-1 21:54 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2013-4-28 21:06
我觉得氧化导致闸刀螺丝松的话,估计启动电流也会导致这种情况?因为32a之前换过一只了,我问帮我换闸刀的 ...


这是什么师傅?二把刀?国内标准是左零右火~

283

主题

57

好友

2972

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
87564
帖子
9835
精华
0
经验
2972 点
金钱
2712 ¥
注册时间
2009-3-12
发表于 2013-5-2 06:09 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2013-5-1 20:45
父母的房子,以前单位的集资楼。。。

刀闸使不住。你这又不象我们的试验设备有规定必须有明显断开点。非用不行。换吧。

67

主题

0

好友

2172

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
44250
帖子
4960
精华
0
经验
2172 点
金钱
2154 ¥
注册时间
2008-5-28
发表于 2013-5-2 11:06 | 显示全部楼层
长期接触不良发热烧了的,这是家庭闸刀或空开的常见问题。主要是经常保养,不然给你弄个250A的,线没压紧还是照样会烧

2

主题

7

好友

948

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
314751
帖子
985
精华
0
经验
948 点
金钱
961 ¥
注册时间
2011-4-6
发表于 2013-5-2 16:33 | 显示全部楼层
这种闸刀开关烧坏不外乎这三个地方,你把处理好,不要说这点功率,就是再大两倍也没问题:1、把它翻过来,用一字批把背面那几个有黑色东西洞洞扒开,拧紧里面的螺丝,只要不打滑,能拧多紧拧多紧。2、拧紧进、出线的那几颗螺钉要出来,把钉头磨圆滑,不要有毛刺,进、出线如果是铝线的,在线头地方最好加上一两铜线再拧紧;如果是铜线的,也要折两三折,以增大接触面。3、接保险丝的地方也是容易接触不良地方,,零线直接用铜线连过去,火线最好用片状的保险,不要用圆形的。很多人往往只注意第二、第三点,第一点一般人不注意。这种旧开头就不要用了,直接用空开!!

24

主题

1

好友

1137

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
17922
帖子
1104
精华
0
经验
1137 点
金钱
1023 ¥
注册时间
2007-1-23
发表于 2013-5-2 16:44 | 显示全部楼层
从安全的角度来说,空开代替不了闸刀,质量不好的空开一旦出现触头烧死、不能在规定电流下跳闸,极易造成火灾!家庭使用空开,最好是在入户总空开后再分几路空开,进行二级保护!