kanggg120 发表于 2014-7-27 09:11

音乐0 发表于 2014-7-24 11:52 static/image/common/back.gif
我是出租房的,夏天用电是蛮大的,现在天天空开跳闸,都知道怎么搞?

进线上的线耳有没有变黑色,建议重新压一下进线的线耳。

kanggg120 发表于 2014-7-27 09:16

补充一下,夏天温度高,电箱加个散热风扇试试

kanggg120 发表于 2014-7-27 09:20

空开换了还跳闸肯定不是空开本身的问题。检查下空开的进线和出线的线耳有没有发热变颜色。如果有变色,需要剪掉重新压接线耳。

supermen543 发表于 2014-7-29 00:42

楼主用的什么器材啊,真够发烧啊

紫竹1 发表于 2014-7-29 11:26

看看你家电表转得快不快。

un-cn 发表于 2014-7-29 11:44

支持27楼!电不是闹着玩儿的,建议楼主找个专业电工给弄一弄,这个别怕花钱。

zj9494 发表于 2014-7-29 12:34

本帖最后由 zj9494 于 2014-7-29 12:38 编辑

旧唱片 发表于 2014-7-24 12:38 static/image/common/back.gif
支持用进口的

就和专业箱上的保险丝一样绝对不能用国产的换,国产的代换了不是功率不够就烧或音圈烧了保险都没断路。国产的连个空开 保险丝 电位器 都做不好,为什么很多人觉得国产喇叭和功放很好有性价比,很奇怪?其实国产的可靠性根本没法跟美日德意比。

旧唱片 发表于 2014-7-29 13:21

qyj99888 发表于 2014-7-29 14:50

国产的空开超过32A的触点很容易烧坏的,20A的还可以

chblp 发表于 2014-7-29 17:26

一种比较小的可能,线路存在较大的高频谐波电流,比如质量不好的大功率可控硅调压器等

jia049 发表于 2014-7-30 12:27

heero 发表于 2014-7-24 10:39
国产空开就系垃圾,我在开关厂搞技术开关不用钱都不用国产的

问题就是技术不过硬!

hardXman 发表于 2014-7-30 13:00

这么多分析出来了,不知道楼主解决问题了没有

bg2ihl 发表于 2014-8-2 06:46

jia049 发表于 2014-7-30 12:27 static/image/common/back.gif
问题就是技术不过硬!

绝对不是技术不过硬!而是人心,人心不古,什么都是浮云。人心浮躁,一心想打快拳,只想赚钱,只想炒股、炒房,对于质量,标准之类,只想应付了事,能作出好的产品吗?同样是中国人,在国企就混日子,得过且过,在私企和外企,尤其是在外国人的看管下就一丝不苟呢?
如果是技术不过硬,那么,中国的火箭,飞船上得了天吗?

jia049 发表于 2014-9-1 17:36

bg2ihl 发表于 2014-8-2 06:46 static/image/common/back.gif
绝对不是技术不过硬!而是人心,人心不古,什么都是浮云。人心浮躁,一心想打快拳,只想赚钱,只想炒股、 ...

解释得很全面,说得很对。:)

keytai214 发表于 2014-9-1 21:25

bg2ihl 发表于 2014-7-24 20:08 static/image/common/back.gif
安全用电至关重要!人命关天!千万不可随意更换大型的空气开关!楼主家是别墅吗?要32A的空开?一般家用,电 ...

空開真的不可隨便 加大 A數,電線有機會因長時間通過大電流而起火 ... ... 界時便全屋燒通 ... ...

音乐0 发表于 2015-5-23 16:37

哈哈,你们都错了,w我检查过线路了,原来是装修的专业的所谓的电工把电网的主线进线零钱和火线掉换了,接到电表里,现在我换过来,都没见跳过闸,怎么解释?

稳如磐石 发表于 2015-5-23 17:33

配电箱内零线有接地或接等电位?造成实际上火线对地了?没装漏保?线路不过热软化起火!

音乐0 发表于 2015-5-24 09:06

电箱内只有空气开关,单项电表,没有漏电开关,因为漏电开关容易跳闸,入电表的线头是火线,空气开关出来的线头是零钱线

稳如磐石 发表于 2015-5-24 12:50

音乐0 发表于 2015-5-24 09:06
电箱内只有空气开关,单项电表,没有漏电开关,因为漏电开关容易跳闸,入电表的线头是火线,空气开关出来的 ...

有的配电箱内零线是通过铜排固定在机箱上的,如果外线火零对调那是要出问题的,这些都是猜测需要你那去查下。

qjs138 发表于 2015-5-24 19:04

漏电保护吧。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 空气开关过热跳闸