lvl 发表于 2014-7-24 13:42

换了还跳,负载有问题独一排查吧,换大电流的空开不能解决问题

聋人 发表于 2014-7-24 14:45

空开质量问题

阴险发烧友 发表于 2014-7-24 14:49

我也感觉是质量问题

jrhui 发表于 2014-7-24 16:14

不带漏电保护的空开吧?电器运行都正常的话,检查漏电,特别是墙体内部的线是否损坏破皮对大地漏电,跳闸后沿线摸摸墙体看哪里发热。厨房与卫生间及有些潮湿的墙面是重点关注对象。

row001 发表于 2014-7-24 16:43

音乐0 发表于 2014-7-24 11:53 static/image/common/back.gif
我是出租房的,夏天用电是蛮大的,现在天天空开跳闸,都知道怎么搞?

出租房是单间的吗?要么你要查一下来的主电线是多大。还要查一下漏电开关进线发热。还是出线发热。
过热跳闸一般都是超负荷了。。只能换电线

cx3077 发表于 2014-7-24 16:45

你那电压正常吗?这么大的负荷还用单相供电?我一栋8层楼的出租屋也就用63A漏电开关(三相)而已,还是要检查一下线路和电压是否正常吧!

bg2ihl 发表于 2014-7-24 20:08

本帖最后由 bg2ihl 于 2014-7-24 20:17 编辑

安全用电至关重要!人命关天!千万不可随意更换大型的空气开关!楼主家是别墅吗?要32A的空开?一般家用,电表是5——40A的,入户总空开20A,照明回路10A,插座分别用15——20A的,很少用32A的,一般家用配线暗装通常是4平方的铜线,长期安全载流量4*8=32A,如果超过此电流,会引起电线绝缘层软化甚至引起电线短路、着火!后果很严重,切记!如果,你家的配线是4平方的铜线,安全起见,空开最好选20A的,绝对不要超过32A!另外,如果空开是带漏电保护的,那么漏电保护器故障也会引起空开跳闸。而空开过热,一般是接口接触不良,打火,或者空开触点虚接、打火、碳化;或者负载过大,或者电线老化,电阻增大;或者用电器、插座接触不良……必须检查排除故障,才可更换空开。否则,治标不治本。

绝密低烧 发表于 2014-7-24 22:19

空开一般是过载和短路会跳开,空开发热一下是过载,一下你看下是不是进入或出的线太细发热引起发热或者线与空开的接线接触不良

稳如磐石 发表于 2014-7-24 22:47

可能是铜线氧化造成接触电阻过大发热跳闸,形同过流跳闸。

王梓俊- 发表于 2014-7-24 23:28

bg2ihl 发表于 2014-7-24 20:08 static/image/common/back.gif
安全用电至关重要!人命关天!千万不可随意更换大型的空气开关!楼主家是别墅吗?要32A的空开?一般家用,电 ...

这么大的字,下了一跳:lol

ahao 发表于 2014-7-25 10:01

换质量好点的空开,路边五金店里二三十块钱的不行,你打开一个看看就明白怎么回事了。

lck88lck 发表于 2014-7-25 10:30

安全用电至关重要!人命关天!千万不可随意更换大型的空气开关!
我家的配线是6平方的铜线,4台2匹空调不敢同时开了,有一次把表前的线烧断了,求人就麻烦了!
用钳表测试是否超负荷再说吧,安全第一!空开质量是个大问题!

俊俊俊108 发表于 2014-7-25 11:19

换了大电流的吧,空气快关负荷大了

句子 发表于 2014-7-25 14:04

可以看出楼主对电工的知识毛都不懂

snlzq 发表于 2014-7-26 06:33

接线螺丝没拧紧!清理接线头和开关接线螺丝上的垃圾,重新拧紧螺丝,OK

comar 发表于 2014-7-26 07:10

你家线路有问题,都200安了,理论上帶几万w了

丹麦王子 发表于 2014-7-26 10:43

接触不好就发热

小盼盼66888 发表于 2014-7-26 11:34

四台多大的空调?除了5P机,其他机4台一起工作都没问题。要不你的线不够大。

pingguo107 发表于 2014-7-26 13:09

你家的电器太多了吧:lol

ytws 发表于 2014-7-26 13:59

空开除了保护电器外,主要是保护线路的,盲目增加空开容量就没保护作用了,空开热,建议你注意 一下线路是否也热,线路也热,那就有问题了,找钳形电流表测一下问题出在哪吧
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 空气开关过热跳闸