zdwkz
发表于 2014-4-15 20:55
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-4-15 18:48 static/image/common/back.gif
高压输变电都采用直流了,低压反倒不行了?你的思想可能和那个很多年以前把电脑插到直流电插座的老兄一样 ...
看看直流高压输变电是怎么进行的吧。
“直流电不能通过变压器升电压或降压,工业上采取先将交流电升电压后成超高压,然后经过电子整流器变成超高压直流电(目前国内最高为110万伏)超远距离输送,接收地再用逆变器转变成交流电降压后供工业用、民用。”
也就是升压和降压都还是通过交流变压器进行的。
7738973zyc
发表于 2014-4-15 21:16
HQ 发表于 2014-4-15 15:51
。你先去说服你小区的街坊们
我一直有个愿望,我唔收钱帮你免费整冷气,但你帮我听吓我套野。本人木耳,且对音乐的评论更屎。唉!
WRONGWAY_CN1
发表于 2014-4-15 21:25
nnrainbow 发表于 2014-4-15 19:33 static/image/common/back.gif
真不懂怎么说你, 电源的PTC静态时电阻很大???? 自己去翻翻书吧
自己找25个 12V电瓶, 串联给 ...
你没接触过这种热敏电阻吧,我拆过电脑的电源,里面有一个黑的像瓷片电容一样的东西串在输入端,根据上面的型号查了,看了有关的资料,知道是减小启动电流的。后来有一次买了一个开关电源,摩了一下,把里面的电容加大,但老是烧保险丝,后来串了这个东西就好了。你可以上网查查这个东西(资料我找一下给你吧)。
其实后来国家出了提高功率因数的强制性标准,电脑电源里增加了PFC,PFC有被动式和主动式,被动式就是在整流管和电容之间加一个电感,主动式更复杂一点(这里不准备讲原理)。不过不论是主动还是被动,都大大减小了启动电流,上面说的热敏电阻不用也没关系了。
suzuki352
发表于 2014-4-15 21:35
如果可以自己印RMB出来用是不是更好?
WRONGWAY_CN1
发表于 2014-4-15 22:13
nnrainbow 发表于 2014-4-15 19:33 static/image/common/back.gif
真不懂怎么说你, 电源的PTC静态时电阻很大???? 自己去翻翻书吧
自己找25个 12V电瓶, 串联给 ...
看了一下,那个热敏电阻型号是MF71,名称是防浪涌热敏电阻,国内也有生产,你可以去网上看看这个东西。也不是很先进的东西,大概十几年前国内就能生产了。
jeekchen
发表于 2014-4-16 00:09
所有交流电器都得改造,这个至少目前不现实
Powerm2013
发表于 2014-4-16 08:46
阶级逗仕 发表于 2014-4-15 10:35 static/image/common/back.gif
菜鸟想知多一点点常识,特请教版主,请问直流电和交流电同样是220伏电压的情况下,不慎触电,和交流电的伤 ...
交流触电的感觉是麻,直流是刺痛。这两个我都不幸尝过。
alisee
发表于 2014-4-16 21:25
世界的电力已经这么来了,要改,即使是小区,那也得改变现有所有的电器供电路
mopet
发表于 2014-4-16 21:46
感觉这个、、、想也白想、、、交流变直流不是咱说了算的,等真变直流了咱说了也没用、、、
DIY中国
发表于 2014-4-16 22:57
基础设施都是按交流建的,要变不太可能.
WRONGWAY_CN1
发表于 2014-4-17 08:36
DIY中国 发表于 2014-4-16 22:57 static/image/common/back.gif
基础设施都是按交流建的,要变不太可能.
DIYER就喜欢完美主义式的冥想。
健仔
发表于 2014-4-17 17:18
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-4-15 21:25 static/image/common/back.gif
你没接触过这种热敏电阻吧,我拆过电脑的电源,里面有一个黑的像瓷片电容一样的东西串在输入端,根据上面 ...
分析有误,开关电源输入回路串接那个片状元件叫NTC,限制滤波电容上电瞬间的充电电流用的,冷态电阻大,热态电阻小,近乎于短路。至于PFC,无论是主动式还是被动式,主要作用是使输入电流波形尽量跟随电压波形变化,提高PF值,降低偕波分量以及降低线路损耗。
luobu83
发表于 2014-4-17 20:25
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-4-15 21:25 static/image/common/back.gif
你没接触过这种热敏电阻吧,我拆过电脑的电源,里面有一个黑的像瓷片电容一样的东西串在输入端,根据上面 ...
主动式的pfc电路依然还是要ntc热敏电阻,否则开机瞬间冲击过大
WRONGWAY_CN1
发表于 2014-4-17 21:27
健仔 发表于 2014-4-17 17:18 static/image/common/back.gif
分析有误,开关电源输入回路串接那个片状元件叫NTC,限制滤波电容上电瞬间的充电电流用的,冷态电阻大,热 ...
分析可能是有误,但是被动式PFC串了电感后开机浪涌电流应该没有了,主动式可能仍然需要。
WRONGWAY_CN1
发表于 2014-4-17 21:28
luobu83 发表于 2014-4-17 20:25 static/image/common/back.gif
主动式的pfc电路依然还是要ntc热敏电阻,否则开机瞬间冲击过大
可能是的,学习了。
Powerm2013
发表于 2014-4-17 21:54
小功率防浪涌用NTC,大功率就水泥电阻加继电器。不加很容易开机跳闸。
健仔
发表于 2014-4-17 21:58
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-4-17 21:27 static/image/common/back.gif
分析可能是有误,但是被动式PFC串了电感后开机浪涌电流应该没有了,主动式可能仍然需要。
理论上的原理有这个功效,但到了实际的电网以及电源产品就差大了。电网几乎无可能为单个标准正弦,被动式PFC的电抗也没有做到足以让电容充电电流大幅下降的电感量
hak007
发表于 2014-4-17 22:01
直流替代交流,那是不怎么可能。现在用老电器的人还多的是。不过说直流不行的人,你们可以问问现在电信移动机房的人。现在基本新机房设备都是220V直流供电。采购的时候都有要求,你的设备不能支持直流供电,连采购目录都上不了。原因就是直流供电省电。。
david1970
发表于 2014-4-17 22:05
WRONGWAY_CN1 发表于 2014-4-14 21:44
第一个想到不一定能成为亿万富翁。我几年前根据数码相机的原理认为不一定要单反,无反也能换镜头,我还写 ...
脑子被门夹了,给日企写信秀点子
jiakechong
发表于 2014-4-17 22:11