aifeng565 发表于 2013-10-7 11:28

110变压器串联

手上有两只相同的110V 75W的变压器 请教一下两只变压器串联后接220V功率会有变化吗

kwok_sir 发表于 2013-10-7 12:06

組成150W変压器。

lvl 发表于 2013-10-7 12:28

要两只参数一致并且负载一样才好用

11455355 发表于 2013-10-7 12:45

可以你初级串次级并,这样就是150W了,而且不受负载不均衡的影响。如果需要较高次级电压,次级也可以串联。

858298127 发表于 2013-10-7 12:49

不清楚

呵呵 发表于 2013-10-7 13:49

次级并要注意同名端,否则会烧牛

leo4090 发表于 2013-10-7 16:14

有初级绕组是110v 的变压器吗。如果是 两个相同的100v 变压器初级串联,次级同名端并联。100v +100v =200v
. 现在市电大多数地方在230以上。这样变压器容易发热。次级产生的电压高,电容容易损坏。电路也容易坏。

dodo1021 发表于 2013-10-7 16:36

两个相同的110v 变压器初级串联上220V,次级同名端并联.75W变150W了

ipoeer 发表于 2013-10-7 17:51

初级串联,,次级并联是150W,两牛次级分开使用是两个75W,,,两次级串联使用是一个75w

aifeng565 发表于 2013-10-8 09:40

清楚了谢谢各位

zyaoping 发表于 2013-10-8 10:58

初级串次级并,这样就是150W了,而且不受负载不均衡的影响

wood2k 发表于 2013-10-8 11:21

我干过两个初级110V的串联,次级都是单15V的,分别整流滤波以后组成正负电源,然后稳压输出正负15V的,能用,呵呵!!!:lol

音樂 发表于 2013-10-9 08:31

自己测一下就知道啦

LAOQIANG 发表于 2013-10-9 09:15

lvl 发表于 2013-10-7 12:28 static/image/common/back.gif
要两只参数一致并且负载一样才好用

是这样!否者将会左右电源输出不一致的现象。

陈宏锋 发表于 2013-10-9 11:17

页: [1]
查看完整版本: 110变压器串联