pippen
发表于 2012-8-3 10:16
我家长期都是250V,超烦恼。
黑夜传说
发表于 2012-8-3 12:26
回复 2# kzar
只怕是坑了自己,能赔几个子哦
阿毒
发表于 2012-8-3 12:55
现在的电压都235-240V 电费又多了
秋色的红叶
发表于 2012-8-3 15:15
学习了!!!
心只有你8958
发表于 2012-8-3 17:43
供电所后来赔钱了没有 :lol
zzdlxx
发表于 2012-8-3 18:59
回复 1# 809
功放变压器次级电压升高 偏置上升 直接进入纯甲类 呵呵烤鸡喽 :lol
蓝精灵
发表于 2012-8-3 19:02
是断零线了,要赔偿的!:lol
银针白毫
发表于 2012-8-3 19:10
总算搞清楚家里的"地线"是怎么回事了.............
809
发表于 2012-8-3 20:39
好人兄说的可能性较大。民用照明配电一般不会把三相电都引到一个楼栋单元。这样容易发生相间短路,出人 ...
hzr917064 发表于 2012-8-2 00:49 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
版主解答的真专业,谢谢
809
发表于 2012-8-3 20:46
现在的居民用电一般都是TN-S供电系统,我们一般叫的地线其实是保护零线,其定义和系统中的零线是不同的,保护零 ...
heguojun007 发表于 2012-8-2 09:42 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
非常专业的讲解,谢谢
ZHAOYIZHEN
发表于 2012-8-3 20:53
本帖最后由 ZHAOYIZHEN 于 2012-8-3 21:00 编辑
是由于单相接地。相间短路。三相不严重平衡或中性点接地电阻变大或开路造成的事故。一项一项的排查吧。不止一次的处理过这种事故。有些是由于施工人员水平低下造成的人为事故。
ZHAOYIZHEN
发表于 2012-8-3 20:54
回复 67# 蓝精灵
不一定是断了
山古老
发表于 2012-8-3 21:03
零线断了,相电压升高到线电压。
蓝精灵
发表于 2012-8-4 00:25
回复 72# ZHAOYIZHEN
我处理过几十综了,全是零线开路造成的。这种情况多发生产在高温天气,居民用电量大增这时,平时线路又少于维护,过流发热造成的。
wuxianchao
发表于 2012-8-4 07:21
刚拉220电入户时遇到一次!好像8几年那时吧
huang
发表于 2012-8-4 10:07
三相其中一相相断线。我家就试过。全部日光管提前老化。当时开的冷气机热敏电阻烧掉。自己动手2元搞掂。
limingdevip
发表于 2012-8-4 13:36
这种问题经常发生.像我们这边郊区经常有人偷电线零线一剪.电压彪到380只要使用的用电器都烧毁.
kuangyanan
发表于 2012-8-4 14:53
THE
发表于 2012-8-4 14:58
零线断了啊
正确
xtrdfesai
发表于 2012-8-4 15:42
这下真的是杯具了。:'(