luiwhou
发表于 2012-8-2 12:14
是零线开路,我处理过。{:2_67:}
ponci
发表于 2012-8-2 13:38
我关心的是怎么赔。
QQ107998624
发表于 2012-8-2 14:40
很明显N线被偷掉
紫竹1
发表于 2012-8-2 15:21
地线烧断
mxmx2158
发表于 2012-8-2 16:00
回复 34# heguojun007
请教下:"保护零线必须多次接地"是指保护零线从配电房内地线母排到居民家中这段距离内,多次接入大地,就是往地里打根铁桩之类的?
微风飘渺
发表于 2012-8-2 16:31
可恨啊,现在晚上要上夜班了,老板为了省省电费白天让人休息,夜晚上班。苏州不是人间天堂啊。
meilei118 发表于 2012-8-2 12:12 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
哦,你老板也太精了咯:L
werwqrqr
发表于 2012-8-2 17:49
我战略也遇见过,前天晚上电风扇突然狂转,电器出现嗡嗡声,凭感觉,电压不对了,马上关了总电源,过一会再开了,电压表监视有时候电压会突然跳跃到280-300,每次2-3秒的时间,还好没烧坏设备.
werwqrqr
发表于 2012-8-2 17:50
我战略也遇见过,前天晚上电风扇突然狂转,电器出现嗡嗡声,凭感觉,电压不对了,马上关了总电源,过一会再开了,电压表监视有时候电压会突然跳跃到280-300,每次2-3秒的时间,还好没烧坏设备.
heguojun007
发表于 2012-8-2 18:24
回复 45# mxmx2158
供电部门在施工的时候保护零线最少做三次接地,一个是供电房内的接地母排,一个是在供电线路的末端,还有一点是在线路的中间部位,三个接地点的接地电阻都要求小于4欧姆,不单单是打铁桩那么简单,有一定的技术要求!
小区的每幢楼都有接地装置,保护零线可以和楼层的接地连接在一起,但对楼层的接地装置有电气要求!一般要求接地电阻不大于10欧姆.
惠威贵死了
发表于 2012-8-2 18:39
以后装功放都得装个过压保护了。
meilei118
发表于 2012-8-2 19:56
哦,你老板也太精了咯
微风飘渺 发表于 2012-8-2 16:31 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
还有更精的呢,上夜班的早餐就吃咸菜、粥和馒头
甲壳虫-77
发表于 2012-8-2 20:21
回复 51# meilei118
苏州应该是块好地方啊?我原来有两个懂数控的朋友在苏州工业园台资企业打工工资还蛮高的。:P
红霞aaa
发表于 2012-8-2 21:08
这个我们这出现过一次,能修的电器供电部门负责修理费,不能修的,负责赔偿,钱的多少,就看你自己的能力了
zjh036
发表于 2012-8-2 21:49
一般到楼梯口的电表箱,中性线会做重复接地,估计是重复接地后的线断了。
穷烧不起
发表于 2012-8-2 23:03
还没遇到过呵呵
meilei118
发表于 2012-8-2 23:13
回复 52# 甲壳虫-77
台资和外企当然好多了,但是私人企业呢?不抠工人老板真能赚大钱…
甲壳虫-77
发表于 2012-8-2 23:22
回复 56# meilei118
:curse:MD天下乌鸦一般黑。;P
cd123
发表于 2012-8-3 00:00
应该是零线断了
淘小二
发表于 2012-8-3 08:30
mxmx2158
发表于 2012-8-3 10:09
回复 49# heguojun007
总算搞清楚家里的"地线"是怎么回事了.............