uikyhuang 发表于 2026-7-10 18:20

99990000 发表于 2026-7-10 16:09
为什么不测量原边,万一是变压器问题呢?

不隔离直接测会炸示波器。

docmd 发表于 2026-7-10 18:56

uikyhuang 发表于 2026-7-10 18:20
不隔离直接测会炸示波器。

X100线档不会

nhlhp 发表于 2026-7-10 19:24

牛哥的初级磁饱和了,铁心不行

zxhdoop 发表于 2026-7-10 20:14

本帖最后由 zxhdoop 于 2026-7-10 20:18 编辑

楼主的看起来都削顶了,谐波很严重,我记得TI有款芯片有源APF补偿的可以DIY试试。我这刚测的波形看起来很好如图。

liujian2024 发表于 2026-7-10 21:47

典型的半波偏磁磁饱和,有直流分量了,估计小区里劣质变频(正负半波负载不均匀)空调太多了,牛不叫不过热还算好的。

capa 发表于 2026-7-10 22:53

”测量的是变压器次级“,不准

牛哥 发表于 2026-7-11 10:24

nhlhp 发表于 2026-7-10 19:24
牛哥的初级磁饱和了,铁心不行

应该不是变压器不行,测量的时候用的是这个小日的组合音响变压器,初级接的是240V绕组,实际的输入电压测量是223V。
页: 1 [2]
查看完整版本: 现在的市电波形太差了吧,你们那也一样糟糕么?