无语密码
发表于 2025-7-18 12:57
lck88lck 发表于 2025-7-18 10:24
现在的电压也是超过240V的,供电所的人说已经反映给上级供电局了,几个月了也不见处理!
一个人投诉,没有代表性。即使烧了,也是属于电器不合格。理由是别人的没有坏
swissy
发表于 2025-7-18 20:44
按功放实时平均功耗220W估算,折算为初级电阻为220欧,3.7欧与之相比,实在算不得多大,也就几个点的损耗而已。
lck88lck
发表于 2025-7-18 22:10
无语密码 发表于 2025-7-18 12:57
一个人投诉,没有代表性。即使烧了,也是属于电器不合格。理由是别人的没有坏
据供电所的反馈说有几个人投诉,有没有代表性不知道,他们已经知道是一条线路(片区)的电压高了。我估计是35千伏的一个变压器的输出压高了,不知道什么原因他们不愿意调低一档的?一般人不会太关心电压偏高的,就怕电压低。主要是少人用电的时候电压高得离谱,现在的电器普遍都可以承受240V的,这是质量差的电器容易坏,电压高也慢慢被多少人认同了!我也不想投诉了,好的手机充电头整夜插着充电也能熬得住的。;P
无语密码
发表于 2025-7-19 13:15
电器能接入300V直流电压,那么接入240V交流电是很安全的,即使是260V的交流电,也没有问题
liwj113
发表于 2025-7-22 10:29
无语密码 发表于 2025-7-19 13:15
电器能接入300V直流电压,那么接入240V交流电是很安全的,即使是260V的交流电,也没有问题
你要是玩电子管的话,那灯丝电压都超标了,纯阻性的负荷就是灾难,功率超出太多了。普通电烙铁就爱烧发热芯,烙铁头容易烧糊了。用开关电源的设备稍微好一点。
呵呵
发表于 2025-7-22 10:45
raul 发表于 2025-7-17 22:34
百度我国标准一说220V正负7%,一说10%. 260V可以投诉供电部门了,如果家电损坏可以申请维修赔偿的。 我楼 ...
你说的小区突然电压高和测量260V应该不是一码事,你那个是小区或楼座一般都是零线过载烧毁或者误拆造成的瞬间升到380V。我就遇到过家里灯突然变亮很多,赶紧拉掉家里总闸,出去一看是物业的二流子电工在捣鼓我们楼层的电表箱,乱拆线造成的。亏得家里总闸就在我坐的对面几秒种就拉掉了没啥损失。电工还不承认,让我臭骂一顿。
raul
发表于 2025-7-22 22:38
呵呵 发表于 2025-7-22 10:45
你说的小区突然电压高和测量260V应该不是一码事,你那个是小区或楼座一般都是零线过载烧毁或者误拆造成的 ...
你分析得对,那次确实是小区公变线路故障造成380V进入用户家,供电公司也心知肚明,所以爽快或修或赔。
供电公司平时特意将电压调高是考虑远端用户,这造成近端用户电压可能在240左右。但楼主260V确实是太高了。
无语密码
发表于 2025-7-22 22:58
260V说明不了什么的,关键得看3个相电压是否相等,就知道线路是否有故障。