yxu2018 发表于 2022-6-20 15:58
楼主知不知道三相电,相电压才是380V,
但是任何一相对地的线电压也只有220V。

可是那次事件是零线对地电压是217V,那么就有2根相线对地电压就是380V左右。

40

主题

2

好友

3437

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
900491
帖子
3782
精华
0
经验
3437 点
金钱
3410 ¥
注册时间
2021-3-27
 楼主| 发表于 2022-6-20 16:17 | 显示全部楼层
xincn 发表于 2022-6-19 23:15
我们这也是,没办法自已埋了一根地线,有一回被人拉断,热水器带电,重温了一回被电的快感。

地线被人拉断,热水器也不应该带电!只有一点点感应电是正常的。

40

主题

2

好友

3437

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
900491
帖子
3782
精华
0
经验
3437 点
金钱
3410 ¥
注册时间
2021-3-27
 楼主| 发表于 2022-6-20 16:19 | 显示全部楼层
lightmm 发表于 2021-6-28 13:03
哈哈,解除劳动合同

要是出现事故,解除劳动合同算比较轻的处理方式。

25

主题

5

好友

501

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
853395
帖子
485
精华
0
经验
501 点
金钱
451 ¥
注册时间
2018-9-24
发表于 2022-6-20 16:26 | 显示全部楼层
草根诗人7 发表于 2022-6-20 16:14
可是那次事件是零线对地电压是217V,那么就有2根相线对地电压就是380V左右。

零线对地电压是217V,
零线对其他2根相线是380V左右。
这不是妥妥的说明,零线被接到相线那里去了吗?

40

主题

2

好友

3437

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
900491
帖子
3782
精华
0
经验
3437 点
金钱
3410 ¥
注册时间
2021-3-27
 楼主| 发表于 2022-6-20 17:07 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2022-6-20 16:26
零线对地电压是217V,
零线对其他2根相线是380V左右。
这不是妥妥的说明,零线被接到相线那里去了吗?

当初我就推断一根相线对地严重漏电了,可是电工和那些砖家不认同。