到底金属外壳的功放机箱接不接地线好?这里所指的地线是指市电的地线,DIY功放时常常很矛盾,就是功放机箱的外壳到底应不应该与市电的地线相接?有的人说接地线好,接了会更安全,可防止外壳漏电,但有的人又说不接好,接了会更危险,这个问题我自己也反复纠结了很久,到底真的应该接地好还是不接地好?

6

主题

1

好友

430

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
660785
帖子
425
精华
0
经验
430 点
金钱
351 ¥
注册时间
2014-1-29
发表于 2014-2-21 07:19 来自手机端 | 显示全部楼层
1、从安全角度讲,当然是接地线好,这是设置地线的目的。2、对于拿零线做地线的,属于接线错误范畴,则另当别论。
3、目前家用功放以隔离的变压器输出整流滤波为主,安全问题不显著。如果使用了开关电源,则必须要接地线了。

12

主题

7

好友

1054

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
660495
帖子
1278
精华
0
经验
1054 点
金钱
1034 ¥
注册时间
2014-1-27
发表于 2014-2-21 11:42 | 显示全部楼层
如果能接上当然好了,可以降低交流声

97

主题

0

好友

373

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
580802
帖子
1532
精华
0
经验
373 点
金钱
297 ¥
注册时间
2013-4-4
 楼主| 发表于 2014-2-21 12:12 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 11:42
如果能接上当然好了,可以降低交流声

这里所讲的地线是家庭三脚插座上的地线,并不是信号地线,与交流声有何相干?
头像被屏蔽

75

主题

3

好友

4919

积分

禁止发言 当前离线

UID
222384
帖子
5392
精华
0
经验
4919 点
金钱
4856 ¥
注册时间
2010-7-21
发表于 2014-2-21 22:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

1

主题

0

好友

8

积分
     

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
131510
帖子
14
精华
0
经验
8 点
金钱
8 ¥
注册时间
2009-9-12
发表于 2014-2-22 06:57 来自手机端 | 显示全部楼层
检查一下你家里的地线[黄绿线]是不是标准的地线,不要把零线当地线了,当然有接地最好

91

主题

2

好友

385

积分

业余侠客 当前离线

惠州初烧

Rank: 4

UID
529172
帖子
1030
精华
0
经验
385 点
金钱
352 ¥
注册时间
2012-9-17
发表于 2014-2-25 00:45 | 显示全部楼层
漏电是次要的,毕竟现在好点的空气开关灵敏的很。最重要的的是共地污染,这个到底要不要接我也想知道,求高手同解

97

主题

0

好友

373

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
580802
帖子
1532
精华
0
经验
373 点
金钱
297 ¥
注册时间
2013-4-4
 楼主| 发表于 2014-2-25 01:03 | 显示全部楼层
家电维修社 发表于 2014-2-22 06:57
检查一下你家里的地线[黄绿线]是不是标准的地线,不要把零线当地线了,当然有接地最好

地线当然是标准地线,主要是怕有时候地线也带电,机壳接了地线之后,机壳就变成了地线,手摸在机壳上的时候就等于摸着条地线一样,如果地线带电的话,那就很恐怖了

44

主题

2

好友

1773

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
285899
帖子
1965
精华
0
经验
1773 点
金钱
1698 ¥
注册时间
2011-1-24
发表于 2014-2-25 19:04 | 显示全部楼层
全平衡输入的话就接地,普通的家用机就不用了

97

主题

0

好友

373

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
580802
帖子
1532
精华
0
经验
373 点
金钱
297 ¥
注册时间
2013-4-4
 楼主| 发表于 2014-2-25 19:17 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-2-25 19:04
全平衡输入的话就接地,普通的家用机就不用了

关全平衡什么事?没看清楚内容乱发言,这里所说的地线是家用地线

8

主题

0

好友

64

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
682231
帖子
71
精华
0
经验
64 点
金钱
52 ¥
注册时间
2014-4-9
发表于 2016-9-4 22:30 | 显示全部楼层
同样有这个困惑,楼主怎么看

77

主题

9

好友

1398

积分

侠之大者 当前离线

DIY狂人

Rank: 6Rank: 6

UID
8621
帖子
1400
精华
0
经验
1398 点
金钱
1053 ¥
注册时间
2006-4-13
发表于 2016-11-1 17:27 | 显示全部楼层
记住,接地比没接地更安全,一般地线和零线是有3V内的电位差,你用表测量一下就知道了。
一般好点的市电输入线都带屏蔽的,这个屏蔽层就是和市电保护地与功放电源地联通的。所以还是接地好。
至少说接地后不会对功放产生不良影响。
不清楚的朋友建议恶补三相四线制的先关知识。

235

主题

1

好友

281

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
821927
帖子
2844
精华
0
经验
281 点
金钱
49 ¥
注册时间
2016-10-29
发表于 2016-11-6 07:45 | 显示全部楼层
接地至少可以消除感应电。

127

主题

0

好友

1万

积分
     

版主 当前离线

脑放进行时

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
3986
帖子
18060
精华
2
经验
17391 点
金钱
15128 ¥
注册时间
2005-4-20

社区贡献 优秀设计 论坛版主

发表于 2016-11-6 13:28 | 显示全部楼层
按国家标准执行 GB 8898-2011

12

主题

0

好友

446

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
357824
帖子
517
精华
0
经验
446 点
金钱
412 ¥
注册时间
2011-6-28
发表于 2016-11-8 12:14 来自手机端 | 显示全部楼层
为了安全,果断接地线。