lanfang 发表于 2013-12-28 20:34 
好像电脑的电源线没有电饭煲的粗但是电流都是标10A的,电饭煲的功率是650瓦。
电源线上不会标电流,插头上标的电流单单是指插头的额定电流,不等于是整条线的额定电流。
所有国标三极插头都是额定250V10A,所有国标两极插头都是额定250V6A,这是插头的额定电流,插头只管插头,跟线没关系。
线的额定电流另外算,比如0.75mm2护套软线额定电流6A,1mm2护套软线额定电流10A,1.5mm2护套软线额定电流16A......
如果按整条带插头电源线包括插头计算,额定10A电源线必须是1mm2以上的。