这样的,下雨时,断电,断开空气开关,接上家中的UPS,过了一会儿,来电,但忘记了先断开UPS就直接合上空气开关,只听到一声“啪”下图中红色圈里的740立马一分为二(图上红色的是已经换好的840,因为本地买不到740,就先用了840换上。另外红色略圈里的电阻原来是一贴片的,已看不到型号,就随便用一个电阻代上,无奈之举啊),现在的问题是接上电池,打开开关,长响,无220V输出。请大伙帮我看看。
500正面.jpg
500背面.jpg
正面左.jpg
正面右.jpg
500背面左.jpg
500背面.jpg
除了U101是M34513,山特的是SC54155以外,大部分电路相同.gif

好像这张图比较有用

好像这张图比较有用

64

主题

2

好友

593

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
582923
帖子
1061
精华
0
经验
593 点
金钱
512 ¥
注册时间
2013-4-10
发表于 2013-8-22 08:39 | 显示全部楼层
TG500  便宜货,换新的吧,没啥好折腾的

120

主题

0

好友

4018

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
2267
帖子
4701
精华
2
经验
4018 点
金钱
2282 ¥
注册时间
2004-11-26
发表于 2013-8-23 19:13 | 显示全部楼层
重点还是在桥式输出的740和周边元件。

51

主题

1

好友

1742

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
218164
帖子
5484
精华
0
经验
1742 点
金钱
1783 ¥
注册时间
2010-7-8
发表于 2013-8-23 22:07 | 显示全部楼层
R39.R30是同一电阻,黄白白橙紫

50

主题

2

好友

503

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
28405
帖子
1224
精华
0
经验
503 点
金钱
467 ¥
注册时间
2007-10-8
 楼主| 发表于 2013-8-23 23:01 | 显示全部楼层
谢谢提醒