31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
发表于 2013-8-4 20:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2013-8-6 11:52 编辑

跑步回来,看到小区管电工钥匙的人在,要了钥匙折腾电箱去。
其实这楼下总电箱,想动它狠久了。
(PS:后续内容强电危险,需要电工基础,且操作时必须断开供电,请勿模仿!!)

一楼总配电箱,三个问题:
1、用的普通拉合开闸刀开关+保险丝,供电效果肯定打折扣,严重影响我对音响表现的YY。
2、很奇怪,总电箱到各户入户之间,火线、地线都用10平方(目测地线似乎还要大些),但零线却全部用的6平方,到各户门口强电箱入户时再接驳成10平方。
3、地线到各户门口强电箱至少有10平方,这一点赞一下地线质量。但虎头蛇尾,入户时全部接驳成1.5平方了,K。门口强电箱到入户配电箱也就1、2米距离。就因为入户地铁缩水,电工将全屋地线都用了和入户一样的1.5或1平方,搞得我非常郁闷。
非常不解,从地线设计用料来看,这个小区的强电承包商应该比较严谨的,但为何零线不和火线一样用10平方?以为是三相入户?TNND。。。

解决方案:
1、在物色断路器,代替闸刀开关+保险。进入范围的有日本原产三菱100A,施耐德或西门100A。
三菱在国内有二家工厂,大连和厦门,能买到的都是国产的。所谓进口,网上搜索了两天,基本都是高仿。施耐德或西门子,也是国产的。请大家推荐品牌型号。
2、零线问题,由于是6平方单支线,虽然比不上火线10平方,但也够用了,暂不管。
3、买段6平方以上的线重新接地线拉进来。

中长期有个打算,之前装修听音室还剩下3、4十米荔湾线,看哪天直接从一楼总配电箱拉一路独立线路上来给听音室及家庭影院供电。住7楼,且不与总电箱同一边,工程量不是一般的大,得看心情。

31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-4 20:49 | 显示全部楼层

强电箱供电问题--断路器、相线、地线,请大家多加推荐、指正

本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2013-8-5 22:14 编辑

内容与1楼重复发送,删除。

64

主题

2

好友

593

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
582923
帖子
1061
精华
0
经验
593 点
金钱
512 ¥
注册时间
2013-4-10
发表于 2013-8-4 20:53 | 显示全部楼层
哦,你把地线和零线换一下就成,做下标记,地线用那根6平方的,但要挂牌,别以后检查的时候错了换过来你就纠结了

86

主题

13

好友

1781

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
54298
帖子
3793
精华
0
经验
1781 点
金钱
1654 ¥
注册时间
2008-9-13
发表于 2013-8-4 20:55 | 显示全部楼层
多此一举!有钱没地儿花了

31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-4 23:45 来自手机端 | 显示全部楼层
huangdapeng170 发表于 2013-8-4 20:53
哦,你把地线和零线换一下就成,做下标记,地线用那根6平方的,但要挂牌,别以后检查的时候错了换过来你就纠 ...

地线公用,不能换。
我更希望地线大点。

64

主题

2

好友

593

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
582923
帖子
1061
精华
0
经验
593 点
金钱
512 ¥
注册时间
2013-4-10
发表于 2013-8-4 23:48 | 显示全部楼层
地线小点没关系,供电的火线零线要粗

31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-5 08:52 来自手机端 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2013-8-4 20:55
多此一举!有钱没地儿花了

用不了多少钱。一个断路器比不上人家一副脚钉。

85

主题

0

好友

201

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
474160
帖子
1535
精华
0
经验
201 点
金钱
174 ¥
注册时间
2012-2-23
发表于 2013-8-5 09:17 来自手机端 | 显示全部楼层
本帖最后由 於久杰 于 2013-8-5 09:23 编辑

入户10平方,如果地线,零线没有有看错的话,那么就是基建,搞错了,或者没有电线了,将就用了。6平方核定电流40a.考虑穿管。高温,长度,电线质量不考虑。也就32a,乘以220v,也就7000瓦功率,一般家庭还行,短路器有必要用那么好吗 ,正泰,明扬 ,得力西都不错,价钱又经济。如果带漏保的还要看动作时间,动作电流,不动作电流。
入户1.5平方地线,属于减料,我曾经给老板做过电线管里1.5平方,到配电箱那里接出来6平方,你看这要省多少钱。

31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:27 | 显示全部楼层
於久杰 发表于 2013-8-5 09:17
入户10平方,如果地线,零线没有有看错的话,那么就是基建,搞错了,或者没有电线了,将就用了。6平方核定电 ...

没搞错。楼上总电箱看过,从市线入来是35平方以上的,总开关出来到电表再到闸刀,全幢楼零线全部是6平方单支,火线10平方多支,地线10平方多支。
然后直接拉到各户门口强电管道,火线10平方多支直接入户,零线6平方单支转接为10平方多支、地线转接为1.5平方多支再入户。
好在接线还是很过关的,用的线束夹,规范牢固。
地线后期小区电工动过,接线松散,昨天拆开重新接好了。

17

主题

0

好友

123

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
328744
帖子
447
精华
0
经验
123 点
金钱
112 ¥
注册时间
2011-5-4
发表于 2013-8-5 11:44 | 显示全部楼层
我看有条件的还是自己发电好,单独供给音响用,呵呵

31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-5 12:14 来自手机端 | 显示全部楼层
找到个富士100A2P进口断路器,先凑合用着

31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-5 17:27 | 显示全部楼层
夜玫瑰falling 发表于 2013-8-5 12:14
找到个富士100A2P进口断路器,先凑合用着


明天应该到货了,到时看看真假。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2013-8-5 22:37 编辑
於久杰 发表于 2013-8-5 09:17
入户10平方,如果地线,零线没有有看错的话,那么就是基建,搞错了,或者没有电线了,将就用了。6平方核定电 ...

“6平方核定电流40a.考虑穿管。高温,长度,电线质量不考虑。也就32a,乘以220v,也就7000瓦功率,一般家庭还行,”

--新版电工手册,6平方铜线明线,0-100米,25度环境下,长时间工作允许电流为48A。
我住7楼。1楼总电箱到住处用线长度30米内。采用宽高为80 *60mm铁皮线槽铺设,每层铺设线槽处,除楼层之间混凝土外,均设高宽深约3米 *2米*0.25米的线槽间,所处位置阴凉。应该说散热与普通穿管地埋等相比要好很多,保守估计长时间额定电流在40A左右。


上几张折腾电箱的PP:

昨天 21:56 上传
下载附件 (200.89 KB)




地(绿黄)火(红)零(黄):

昨天 21:56 上传
下载附件 (162.44 KB)




之前严重怀疑入户的这段10平方与6平方零线接线。拆开胶布看情况,用的线束夹,规范牢固,放心了。

昨天 21:56 上传
下载附件 (157.4 KB)




昨天 21:56 上传
下载附件 (154.77 KB)




拆地线。
地线入户之段是后期小区电工接的,很一般,拆了重接
线径也不统一,4平方单支是入邻居的,1.5多支才是我的,随意松散的缠在上面:

昨天 21:56 上传
下载附件 (179.42 KB)




重接后效果:

48

主题

0

好友

187

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
250993
帖子
2133
精华
0
经验
187 点
金钱
136 ¥
注册时间
2010-10-16
发表于 2013-8-6 11:02 | 显示全部楼层
有条件建议hifi拉条独立地线接地,比升级发烧电源线强得多,

29

主题

8

好友

3687

积分
     

罗宾汉 当前离线

瞎烧、便宜烧……

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
487425
帖子
9473
精华
0
经验
3687 点
金钱
3658 ¥
注册时间
2012-4-7
发表于 2013-8-6 11:50 | 显示全部楼层
100A的断路器!!!强悍啊!!!出了问题直接烧电线啊???

31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:51 | 显示全部楼层
myelg 发表于 2013-8-6 11:02
有条件建议hifi拉条独立地线接地,比升级发烧电源线强得多,

如果真要接独立地,就要独立到底,彻底不用小区公用地线。公共地串过来的干扰不是盖的。
但是自己做地线,不现实。
音乐这东西,视自己条件适合折腾即可。
音乐为主,器材为辅。

31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:56 | 显示全部楼层
myelg 发表于 2013-8-6 11:02
有条件建议hifi拉条独立地线接地,比升级发烧电源线强得多,

这问题问到实质了。

为什么选100A?而不是50A或63A?

6平方铜线,明线铺设,25度环境温度,0-100米长度内,长时间额定电流为48A,容许瞬间功率20KW左右(指足够空开反应的瞬间),公式后电流峰值保守粗略计算91A左右,考虑到这点其实我很想用国产施耐德三菱或西门子63A(最好是75A但似乎国内无些规格),可惜网上网下找了几天,这种塑壳的没货。

选100A一是考虑以后可能会将零线换成与火、地线一致的10平方,二是由于入户后还分别经过一个63A的漏电总开关及之后各组16-63A不等的空气开关,考虑保证大一点的触点面积,减少前端及后面的层层损耗,先用着看看,可能我考虑真有不足。
分析能力这个开关是25KV的,如果不是仿品,性能应该没问题。

另外针对火地线与零线截面不一致问题,今天重新观察了楼下总电箱。发现是将市电线路进来的三相相线平均分配给全部住户作单相入户相线的,然后零地线共用。这样从大处看来是多相平衡供电的应用,可能电工就用了少一号的零线。只是实际上三相是不可能平均分配的,因为各相的负载住户用电不可能均衡。说到底还是三线截面一致来得干净省心。

诸多误区,请大家多加指正。

31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:58 | 显示全部楼层
夜玫瑰falling 发表于 2013-8-6 11:56
这问题问到实质了。

为什么选100A?而不是50A或63A?

找到个进口富士100A2P,先凑合用着。

估计今天到货,到时看看真假:

昨天 17:28 上传
下载附件 (286.34 KB)




31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:59 | 显示全部楼层
入户后我用的组63A漏电+空开总关,下分8组16-63A空开至各厅房独立供电:

户内电箱由于之前新居装修时画了布线图给电工的。但强电施工时我出差外面几个月,未能现场监工,布线混乱且不规范。之前的模样:



年前也是趁小孩放寒假回乡下,咬牙全部拆出来,重新布线配电:
后悔当时电箱买小了。。。



整理后现在的样子:
现在大厅及及房各有1-3路独立供电,且大部分照明均与插座分立了:




(下面布线图中,漏电开关输入输出标反了。实际接线是左零(蓝)右火(红)。)



具体见“时隔6年,听音室重启”一帖:
http://www.av199.com/thread-507716-1-1.html

31

主题

1

好友

465

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
30104
帖子
573
精华
0
经验
465 点
金钱
421 ¥
注册时间
2007-11-8
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:59 | 显示全部楼层
已经订了100A2P富士EA102B,就等到货后看看是否真品了。
发几张1楼总电箱及布线铺设图:

27 分钟前 上传
下载附件 (201.3 KB)




上图不足是零线排没有作防锈处理,应该镀锌的。现在已经生锈了。后期若再加装零线就要除锈处理了。


下图右二拿掉下盖的是我的闸刀开关,保险丝规格40A先用着。
右侧还有一块较大的空间,以后要以装更大体积的器件:

27 分钟前 上传
下载附件 (187.49 KB)




明线入铁槽铺设,线槽都分段多点接地:
这布铺设方式散热、屏蔽效果好,后期维护方便。
二楼后入墙,但里面设置足够大的操作空间,长宽深约3米*2米*0.25米。

27 分钟前 上传
下载附件 (131.05 KB)




您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部