[其它] 紧急求助

[复制链接] 查看: 2616|回复: 6

1

主题

0

好友

18

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
66965
帖子
56
精华
0
经验
18 点
金钱
18 ¥
注册时间
2008-12-5
发表于 2013-8-3 21:50 | 显示全部楼层
求助啊求助啊。单位会议厅的一套音响系统,今天加了一个时序电源之后,推上调音台的推子就出现电流声了。即便没有接什么效果器,均衡,压限也是一样!之前没接的时候没有这情况,这个时序电源是从其它地方拆过来的。求解答原因啊!系统配置:ALLEN HEATH GL3调音台、DBX 3231L双31段均衡器、ZOOM STUDIO 1024数码效果器、JBL双通道压限器、SOUNDSTANDARD EX2400功放。设备是全进口的,服役了大概14年。

29

主题

8

好友

3687

积分
     

罗宾汉 当前离线

瞎烧、便宜烧……

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
487425
帖子
9473
精华
0
经验
3687 点
金钱
3658 ¥
注册时间
2012-4-7
发表于 2013-8-3 22:50 | 显示全部楼层
不用时序器,用接线板试试看,可能跟接地有关,呵呵!!!

15

主题

6

好友

378

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
53207
帖子
3784
精华
0
经验
378 点
金钱
377 ¥
注册时间
2008-9-4
发表于 2013-8-3 23:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 gzcgj 于 2013-8-3 23:06 编辑

时序器应该不会导致系统交流声的,14年的设备了,估计应该是系统连接线材有接触不良。当然也不排除是时序器某一个继电器触点接触不良导致某台设备电源太低而出交流声。

1

主题

0

好友

18

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
66965
帖子
56
精华
0
经验
18 点
金钱
18 ¥
注册时间
2008-12-5
 楼主| 发表于 2013-8-3 23:46 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2013-8-3 22:50
不用时序器,用接线板试试看,可能跟接地有关,呵呵!!!

不用时序电源没有问题啊~~用了这么多年都没有时序电源的~~今天加上去才发现问题

1

主题

0

好友

18

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
66965
帖子
56
精华
0
经验
18 点
金钱
18 ¥
注册时间
2008-12-5
 楼主| 发表于 2013-8-3 23:47 | 显示全部楼层
gzcgj 发表于 2013-8-3 23:05
时序器应该不会导致系统交流声的,14年的设备了,估计应该是系统连接线材有接触不良。当然也不排除是时序器 ...

一直都没有问题的,今天也只是弄过电源~~

26

主题

2

好友

694

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
130193
帖子
917
精华
0
经验
694 点
金钱
624 ¥
注册时间
2009-9-7
发表于 2013-8-4 02:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 尖刀 于 2013-8-4 13:08 编辑

从初始输入级开始逐一拆除音频信号连接插头线看是在哪一级该问题消失,同时检查音频信号连接插头线及其插座。另外保证时序电源及各设备的接地一致且正确。
可能就在整理电源各设备插头时碰到音频信号连接插头及其插座(一般有氧化现象)。

29

主题

8

好友

3687

积分
     

罗宾汉 当前离线

瞎烧、便宜烧……

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
487425
帖子
9473
精华
0
经验
3687 点
金钱
3658 ¥
注册时间
2012-4-7
发表于 2013-8-4 16:26 | 显示全部楼层
end 发表于 2013-8-3 23:46
不用时序电源没有问题啊~~用了这么多年都没有时序电源的~~今天加上去才发现问题

那就断定是时序器问题,重点查看时序器的接地和零线有没有氧化、接触不牢等问题吧!!!