96

主题

1

好友

713

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
3748
帖子
1705
精华
0
经验
713 点
金钱
636 ¥
注册时间
2005-4-1
发表于 2013-3-30 20:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 binghe 于 2013-3-30 20:40 编辑

1.jpg


单继电器室延时后把热敏电阻短接掉,,
双继电器延时后,K2闭合,等到K2闭合后然后K1断开, 这个是应该是真正双继电器的作用

    我看有些人的设计是 延时后K2闭合 K1不断开也是闭合的。这样的话和单继电器完全一样的效果
  而另一些人的设计是 延时后K1断开,然后K2闭合 时间顺序上是 先断后合。这种应该不是很理想。。。
2.jpg

42

主题

0

好友

421

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
351810
帖子
464
精华
0
经验
421 点
金钱
375 ¥
注册时间
2011-6-15
发表于 2013-3-30 22:15 | 显示全部楼层
图1在电路前面还有一个总电源开关吧!? 那样一个延时继电器就够了,继电器K1闭合后电阻就被短路了,断开总电源后K1也断开就可以了。如果图2的话前面没有总开关,而且那个K1继电器可以手动启动并且做电源总开关,那样应该就需要K2的配合了,这是我的理解,不知道对不对

1

主题

0

好友

39

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
530984
帖子
37
精华
0
经验
39 点
金钱
39 ¥
注册时间
2012-9-24
发表于 2013-3-30 22:19 | 显示全部楼层
没必要   K2闭合后 K1断开还是闭合都是多余的  用上K1 应该是出于减小对电源开关电流负荷的作用 如果不是这个作用 完全没必要用 很多专业功放机 就是单个继电器 但电源开关质量不是很好 使用次数多了 容易烧坏 接触不良

67

主题

2

好友

2351

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
82675
帖子
6050
精华
0
经验
2351 点
金钱
2306 ¥
注册时间
2009-2-23
发表于 2013-3-30 22:39 | 显示全部楼层
k1接原来电源开关,K2为主通路,K1就是沸点电,断不断无所谓。

25

主题

11

好友

6414

积分

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
517186
帖子
19241
精华
0
经验
6414 点
金钱
5884 ¥
注册时间
2012-8-6
发表于 2013-3-30 23:05 | 显示全部楼层
这应该是画蛇添足了吧?

62

主题

4

好友

2887

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
16650
帖子
2720
精华
0
经验
2887 点
金钱
2723 ¥
注册时间
2006-12-30
发表于 2013-3-30 23:07 | 显示全部楼层
1只足矣

3

主题

3

好友

106

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
190266
帖子
541
精华
0
经验
106 点
金钱
105 ¥
注册时间
2010-4-10
发表于 2013-3-30 23:59 | 显示全部楼层
应该是一个吧 有必要两个?我们公司大电流设备都是一个的

32

主题

0

好友

518

积分

职业侠客 当前离线

小老头

Rank: 5Rank: 5

UID
774
帖子
662
精华
0
经验
518 点
金钱
302 ¥
注册时间
2004-6-8
发表于 2013-3-31 00:30 | 显示全部楼层
通常设计用两只继电器的,目的应该是电源开关不用通过大电流.

1

主题

0

好友

172

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
573640
帖子
166
精华
0
经验
172 点
金钱
172 ¥
注册时间
2013-3-14
发表于 2013-3-31 08:49 | 显示全部楼层
回复 8# yali


    用一个足够了,看不出来用两个的理由。

254

主题

8

好友

9020

积分
     

青铜剑侠 当前离线

DIY砖家!

Rank: 8Rank: 8

UID
7033
帖子
23981
精华
0
经验
9020 点
金钱
7669 ¥
注册时间
2005-12-30
发表于 2013-3-31 08:51 | 显示全部楼层
回复 8# yali

对头!

27

主题

0

好友

386

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
9566
帖子
721
精华
0
经验
386 点
金钱
291 ¥
注册时间
2006-5-22
发表于 2013-3-31 08:58 | 显示全部楼层
用2个继电器的电路理由就是:1.可以用小型小电流的开关!!
头像被屏蔽

34

主题

0

好友

1592

积分

禁止发言 当前离线

UID
253274
帖子
7390
精华
0
经验
1592 点
金钱
1626 ¥
注册时间
2010-10-23
发表于 2013-5-20 17:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

6

主题

0

好友

566

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
574135
帖子
639
精华
0
经验
566 点
金钱
573 ¥
注册时间
2013-3-15
发表于 2013-5-20 18:34 来自手机端 | 显示全部楼层
本帖最后由 华南小烧 于 2013-5-20 18:46 编辑

图2,当电流通过K1时,正温系数热敏电阻导通到负载,由于正温热敏的特性是温度越高电阻越大,这时K2延时导通,从而达到防止开机大电流的冲击(不设延迟电路,K1,热敏电阻是多余的)

96

主题

1

好友

713

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
3748
帖子
1705
精华
0
经验
713 点
金钱
636 ¥
注册时间
2005-4-1
 楼主| 发表于 2013-5-20 18:45 | 显示全部楼层
是负温度系数, 双继电器主要是,11楼正解

0

主题

1

好友

230

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
35760
帖子
270
精华
0
经验
230 点
金钱
230 ¥
注册时间
2008-2-18
发表于 2013-5-23 16:53 | 显示全部楼层
无所谓必要不必要,用两个继电器时电源开关可以使用轻触开关!!!!!!!!!!!!

60

主题

3

好友

2537

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
33688
帖子
3491
精华
0
经验
2537 点
金钱
2431 ¥
注册时间
2008-1-9
发表于 2013-5-24 00:52 | 显示全部楼层
软启动只起个缓冲作用,用在音响上那怕是用2只NTC也行。

18

主题

21

好友

9300

积分
     

青铜剑侠 当前离线

孤独的长跑者

Rank: 8Rank: 8

UID
66431
帖子
9877
精华
0
经验
9300 点
金钱
9053 ¥
注册时间
2008-12-2
发表于 2013-5-24 17:11 | 显示全部楼层
负温度系数的东西,为什么要并联??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部