请教变压器跳闸

[复制链接] 查看: 4606|回复: 16

72

主题

2

好友

1176

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
157281
帖子
2600
精华
0
经验
1176 点
金钱
1078 ¥
注册时间
2009-12-21
发表于 2013-1-10 17:34 | 显示全部楼层
一个2000w环牛,空载33ma,白天正常,不叫也不振;
晚上用电人少的时候,空载插电就打火,跳闸,电压忘记测了。
连插几次后,勉强不跳了,牛叫,振动厉害,慢慢减缓。
百度说,好像什么 励磁涌流,是这个东西吗? 有啥招吗?
谢谢!

127

主题

0

好友

1万

积分
     

版主 当前离线

脑放进行时

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
3986
帖子
18146
精华
2
经验
17478 点
金钱
15213 ¥
注册时间
2005-4-20

社区贡献 优秀设计 论坛版主

发表于 2013-1-10 17:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 xmlhifi 于 2013-1-10 17:38 编辑

白天电压低,晚上电压高,具体多少你不测也不清楚。另外电压波形不好也可能影响到牛。大功率环牛一般都要加启动保护电路,没有就表说了。

9

主题

1

好友

92

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
267140
帖子
771
精华
0
经验
92 点
金钱
86 ¥
注册时间
2010-12-1
发表于 2013-1-10 17:41 | 显示全部楼层
加个软启动吧。

72

主题

2

好友

1176

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
157281
帖子
2600
精华
0
经验
1176 点
金钱
1078 ¥
注册时间
2009-12-21
 楼主| 发表于 2013-1-10 17:42 | 显示全部楼层
启动保护电路,哪有,我百度一下。谢谢!

72

主题

2

好友

1176

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
157281
帖子
2600
精华
0
经验
1176 点
金钱
1078 ¥
注册时间
2009-12-21
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:03 | 显示全部楼层
淘宝有卖,大概要多大功率的啊,

283

主题

57

好友

2972

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
87564
帖子
9835
精华
0
经验
2972 点
金钱
2712 ¥
注册时间
2009-3-12
发表于 2013-1-10 18:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 ZHAOYIZHEN 于 2013-1-10 18:21 编辑

33MA就跳闸?L负载也不致于吧。你的开关是不是也有问题呀。

72

主题

2

好友

1176

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
157281
帖子
2600
精华
0
经验
1176 点
金钱
1078 ¥
注册时间
2009-12-21
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:25 | 显示全部楼层
回复 6# ZHAOYIZHEN

我之前也不懂,百度一圈,大概知道有个叫 励磁涌流 的东西。
大变压器需要注意。
淘宝找了个比较便宜的20多元套件。号称可以到4000W的,试试吧!

72

主题

2

好友

1176

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
157281
帖子
2600
精华
0
经验
1176 点
金钱
1078 ¥
注册时间
2009-12-21
 楼主| 发表于 2013-1-10 23:00 | 显示全部楼层
晚上找找,发现有原装的保护板,之前没看出来,还以为喇叭保护的。
接上就好了。
利用热敏电阻限流,利用rc延时控制继电器接通,然后还需要单独的一个绕组给继电器供电。
基本就这样吧。

10

主题

0

好友

57

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
159495
帖子
70
精华
0
经验
57 点
金钱
56 ¥
注册时间
2009-12-29
发表于 2013-1-11 12:01 | 显示全部楼层
回复 1# zhp25

测过绝缘吗

72

主题

2

好友

1176

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
157281
帖子
2600
精华
0
经验
1176 点
金钱
1078 ¥
注册时间
2009-12-21
 楼主| 发表于 2013-1-11 15:49 | 显示全部楼层
回复 9# dh70


    没测过绝缘,没有那东西,应该还行吧,出来的电压正常,正常的时候无声,不热。当然用的负荷也不大。

10

主题

1

好友

125

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
265171
帖子
161
精华
0
经验
125 点
金钱
121 ¥
注册时间
2010-11-25
发表于 2013-1-25 14:04 | 显示全部楼层
启动电流大的原因,可串220V,40W灯泡,试验一下,看是什么结果。(2000w环牛后不加负载)

0

主题

1

好友

55

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
20649
帖子
5
精华
0
经验
55 点
金钱
3 ¥
注册时间
2007-3-22
发表于 2013-1-25 14:10 | 显示全部楼层
我觉得应该是绝缘的问题。

8

主题

0

好友

302

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
457534
帖子
308
精华
0
经验
302 点
金钱
288 ¥
注册时间
2011-12-23
发表于 2013-1-25 14:10 | 显示全部楼层
的确是励磁涌流,多来几次,磁场顺了,就能不跳,建议加装软启动模块,原理是零起升压,防止冲击,

1

主题

0

好友

65

积分

论坛游民 当前离线

老兵

Rank: 3Rank: 3

UID
535690
帖子
176
精华
0
经验
65 点
金钱
65 ¥
注册时间
2012-10-15
发表于 2013-1-27 06:04 | 显示全部楼层
估计牛有短路现象吧

547

主题

19

好友

1万

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
11244
帖子
23731
精华
1
经验
15869 点
金钱
14653 ¥
注册时间
2006-8-6
发表于 2013-1-27 12:18 | 显示全部楼层
2000W環變,空載跳閘很正常。

42

主题

3

好友

2455

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
275781
帖子
2411
精华
0
经验
2455 点
金钱
2387 ¥
注册时间
2010-12-26
发表于 2013-1-27 14:31 | 显示全部楼层
可在电源初级串一40w灯泡,在输出端接一只继电器,使输出正常后继电器吸合,触点短接灯泡,起到防止冲击电流、负载短路保护作用。

72

主题

2

好友

1176

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
157281
帖子
2600
精华
0
经验
1176 点
金钱
1078 ¥
注册时间
2009-12-21
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:47 | 显示全部楼层
回复 16# 有点想做


  哦,谢谢,这个工程比较大了,我加了软启动板就正常了,估计就是在晚上稍有临界!