请问能不能串联

[复制链接] 查看: 1792|回复: 4

9

主题

1

好友

76

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
45327
帖子
529
精华
0
经验
76 点
金钱
74 ¥
注册时间
2008-6-12
发表于 2011-12-24 00:54 | 显示全部楼层
我有一个隔离变压器,第二绕组有四组输出,分别是100V、105V、110V和120V,请问各位DX,能不能把其中两组串联起来当220V使用,谢谢了!

17

主题

0

好友

962

积分

职业侠客 当前离线

维修工

Rank: 5Rank: 5

UID
448532
帖子
1439
精华
0
经验
962 点
金钱
854 ¥
注册时间
2011-12-2
发表于 2011-12-24 00:58 | 显示全部楼层
应该可以把 很多变压器都是这样的

8

主题

0

好友

577

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
255359
帖子
575
精华
0
经验
577 点
金钱
577 ¥
注册时间
2010-10-29
发表于 2011-12-24 01:12 | 显示全部楼层
可以,但要注意同名端

127

主题

0

好友

1万

积分
     

版主 当前离线

脑放进行时

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
3986
帖子
18146
精华
2
经验
17478 点
金钱
15213 ¥
注册时间
2005-4-20

社区贡献 优秀设计 论坛版主

发表于 2011-12-24 01:40 | 显示全部楼层
不能
此隔离变压器次级只有一个绕组,你说的都是同一绕组的电压抽头,无法串联。

9

主题

1

好友

76

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
45327
帖子
529
精华
0
经验
76 点
金钱
74 ¥
注册时间
2008-6-12
 楼主| 发表于 2011-12-24 11:16 | 显示全部楼层
谢谢各位!把变压器从箱子里拆出来量了下,次级是同一绕组抽头,确实无法串联!