38

主题

2

好友

723

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
3550
帖子
1107
精华
0
经验
723 点
金钱
472 ¥
注册时间
2005-3-21
发表于 2011-8-19 15:53 | 显示全部楼层
前一阵子收了AV男一个太阳花的隔离变压器,准备用在AV机器上,交易的时候说是双120V输入输出的,就准备把输出120V搞成并联的。。昨天准备安装接线头,安照论坛里前辈给的方法测量输出电压,,一侧就闷了,,输出就不是双120v的,,上图片和参数,请教有经验的前辈变压器输出改怎么定义啊。。
调整大小 IMG_4180.JPG


实测的输出电压

实测的输出电压

38

主题

2

好友

723

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
3550
帖子
1107
精华
0
经验
723 点
金钱
472 ¥
注册时间
2005-3-21
 楼主| 发表于 2011-8-19 20:27 | 显示全部楼层
找老师啊。。。

251

主题

40

好友

2万

积分

超级版主 当前在线

如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.

Rank: 8Rank: 8

UID
261072
帖子
28903
精华
0
经验
24458 点
金钱
22948 ¥
注册时间
2010-11-14

社区贡献 论坛版主 乐于助人

发表于 2011-8-19 20:37 | 显示全部楼层
测量有误,3-4=60v3-5=50v,(如果准确)那么4-5只有10v(不可能14v)

251

主题

40

好友

2万

积分

超级版主 当前在线

如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.

Rank: 8Rank: 8

UID
261072
帖子
28903
精华
0
经验
24458 点
金钱
22948 ¥
注册时间
2010-11-14

社区贡献 论坛版主 乐于助人

发表于 2011-8-19 21:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 mxwmke1 于 2011-8-19 21:02 编辑

根据lz提供的测量结果,推测出次级线圈定义(如图),供参考.如有误,楼下更正

QQ截图未命名.jpg

20

主题

5

好友

1507

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
318978
帖子
2077
精华
0
经验
1507 点
金钱
1427 ¥
注册时间
2011-4-14
发表于 2011-8-19 21:27 | 显示全部楼层
既然是要并接120V输出不是要双120V,你又不想退的话,就4-6的端子接上就好,只要电压对并不并有什么关系?

75

主题

3

好友

4919

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
222384
帖子
5392
精华
0
经验
4919 点
金钱
4856 ¥
注册时间
2010-7-21
发表于 2011-8-19 22:40 | 显示全部楼层
测量有误,4-5通,5-6通,怎么4-6就不通了?
先搞清楚那个抽头是同组的。

75

主题

3

好友

4919

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
222384
帖子
5392
精华
0
经验
4919 点
金钱
4856 ¥
注册时间
2010-7-21
发表于 2011-8-19 22:42 | 显示全部楼层
哦,我有没有搞错,打x是电阻无限还是0?

38

主题

2

好友

723

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
3550
帖子
1107
精华
0
经验
723 点
金钱
472 ¥
注册时间
2005-3-21
 楼主| 发表于 2011-8-19 23:26 | 显示全部楼层
回复 4# mxwmke1

谢谢前辈们指导,因为变压器上原手工标注3-4,,5--6各120V,,看来还是4--6连接是正确的。。打x的是测量无阻值,,测量档200欧姆。。有些不解的是测量没有阻值,但测量有输出电压。。
因为是交流电压,加上万用表误差,,测量有些不准确,,但不会差太远。