rt
问下 隔离牛 空载 耗电多少 2000W  220V转110V
还有用万能表可以测 输入电压吗 不接电

3

主题

0

好友

2570

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
121991
帖子
2286
精华
0
经验
2570 点
金钱
2311 ¥
注册时间
2009-8-2
发表于 2011-3-12 18:04 | 显示全部楼层
可以测量,万用表有交流电流档就方便,串在初级测量。
没交流电流档可用钳型电流表,需要高精度可用绝缘线在钳內侥上10-30圈,读数除圈数是实际电流。
功耗大约等于V*I

0

主题

0

好友

33

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
256570
帖子
36
精华
0
经验
33 点
金钱
33 ¥
注册时间
2010-11-1
发表于 2011-3-13 01:14 | 显示全部楼层
二楼说的不对,那个电流大部分是无功电流。远大于实际的消耗。


业余条件下,还是用电度表来测量比较好,因为电度表只计量有功功率,自动刨除无功功率。

把变压器接上电度表10个小时,看走了多少字,再除以10.得到实际的耗电功率。

如果有专业的功率表就更好了,直接出数据。

0

主题

0

好友

33

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
256570
帖子
36
精华
0
经验
33 点
金钱
33 ¥
注册时间
2010-11-1
发表于 2011-3-13 01:15 | 显示全部楼层
一般估计,2KW的变压器空载消耗,大约等于满载功率的3%。也就是60瓦左右。