83

主题

0

好友

468

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
18932
帖子
1530
精华
0
经验
468 点
金钱
372 ¥
注册时间
2007-2-14
发表于 2011-3-12 14:46 | 显示全部楼层
rt
问下 隔离牛 空载 耗电多少 2000W  220V转110V
还有用万能表可以测 输入电压吗 不接电

15

主题

4

好友

2465

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
115989
帖子
4636
精华
1
经验
2465 点
金钱
2245 ¥
注册时间
2009-7-4
发表于 2011-3-12 16:28 | 显示全部楼层
近似地认为:空载损耗=初级输入电压×空载电流;
最简单的测量方法:
1、万用表交流200毫安档串入初级线圈;
2、串好后,先把表笔可靠短接;
3、然后通电;
4、保证串接处的接线牢靠的前提下分开万用表表笔;
5、读数;
6、初级输入电压×空载电流=空载损耗;

83

主题

0

好友

468

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
18932
帖子
1530
精华
0
经验
468 点
金钱
372 ¥
注册时间
2007-2-14
 楼主| 发表于 2011-3-12 16:57 | 显示全部楼层
近似地认为:空载损耗=初级输入电压×空载电流;
最简单的测量方法:
1、万用表交流200毫安档串入初级线圈 ...
jrhui 发表于 2011-3-12 16:28



    好复杂 呵呵 菜鸟飘过了
等下搞烧了就麻烦了

15

主题

4

好友

2465

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
115989
帖子
4636
精华
1
经验
2465 点
金钱
2245 ¥
注册时间
2009-7-4
发表于 2011-3-12 17:12 | 显示全部楼层
~~~~~这么简单了,还复杂?那你今后在坛子里混下去很难哦~~?

83

主题

0

好友

468

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
18932
帖子
1530
精华
0
经验
468 点
金钱
372 ¥
注册时间
2007-2-14
 楼主| 发表于 2011-3-12 17:28 | 显示全部楼层
呵呵 我也感觉很难 所以都不搞DIY

6

主题

0

好友

72

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
15295
帖子
101
精华
0
经验
72 点
金钱
16 ¥
注册时间
2006-11-28
发表于 2011-3-12 18:16 | 显示全部楼层
500W的大概20W,你这个大概 50瓦

9

主题

2

好友

1517

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
216439
帖子
1598
精华
0
经验
1517 点
金钱
1479 ¥
注册时间
2010-7-2
发表于 2011-3-13 05:11 | 显示全部楼层
回复 4# jrhui
那以后请你教我吧,真的!我缺点也有一点点,但优点;不多,只有受教二字。

10

主题

1

好友

107

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
57983
帖子
312
精华
0
经验
107 点
金钱
100 ¥
注册时间
2008-10-11
发表于 2011-5-6 22:33 | 显示全部楼层
近似地认为:空载损耗=初级输入电压×空载电流;
最简单的测量方法:
1、万用表交流200毫安档串入初级线圈 ...
jrhui 发表于 2011-3-12 16:28


应该是:电流平方*直流电阻

15

主题

4

好友

2465

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
115989
帖子
4636
精华
1
经验
2465 点
金钱
2245 ¥
注册时间
2009-7-4
发表于 2011-5-6 22:52 | 显示全部楼层
应该是:电流平方*直流电阻
KYOIORY 发表于 2011-5-6 22:33

1、Q=(I^2)*R,这仅仅是热量公式。
电流平方*直流电阻是一项单独的热损耗,即初级线圈的发热损耗,这个值很小的,只占总损耗极小的一部分;不包含其它损耗。
2、W=U*I,这是功率公式,也是这里的总功耗公式。热量公式被包含于该公式中。电压*电流比这个值大很多,是因为包含了其它部分损耗(如线圈发热、铁损、涡损、漏磁等乱七八糟的损耗等,若次级带了负载的话,还包括负载功率)
这是概念性的东西,我应该没有搞错。

10

主题

1

好友

107

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
57983
帖子
312
精华
0
经验
107 点
金钱
100 ¥
注册时间
2008-10-11
发表于 2011-5-7 07:12 | 显示全部楼层
1、Q=(I^2)*R,这仅仅是热量公式。
电流平方*直流电阻是一项单独的热损耗,即初级线圈的发热损耗,这个 ...
jrhui 发表于 2011-5-6 22:52

但U*I把无功也计算在内了,无功功率不是损耗。
Q=(I^2)*R就是线圈发热,你说的铁损、涡损、漏磁就不包括了。

2

主题

0

好友

385

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
261071
帖子
386
精华
0
经验
385 点
金钱
385 ¥
注册时间
2010-11-14
发表于 2011-5-9 20:41 | 显示全部楼层
还有用万能表可以测 输入电压吗 不接电
这句话牛,不接电怎来的输入电压?

2

主题

0

好友

137

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
279736
帖子
136
精华
0
经验
137 点
金钱
127 ¥
注册时间
2011-1-5
发表于 2011-5-9 21:44 | 显示全部楼层
2楼回答是错的。
变压器空载近似等效电感和电阻的串联,而大功率变压器如果质量好那么电感分量就会比电阻分量大很多,直接测电流会很大,因为与电压有相位差,光测电流不讲相位当然是不对的,那只是视在功率。不晓得你功率因素知道么?
其实这个问题如果是没基础就别算了,如果是直接测的话,把家里电器都关了,然后去读家里的那个电表,看看每转一圈(或每闪一次)间隔多少秒,然后根据电表的系数就可以算出实际的静态“有功功率”

15

主题

4

好友

2465

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
115989
帖子
4636
精华
1
经验
2465 点
金钱
2245 ¥
注册时间
2009-7-4
发表于 2011-5-12 11:35 | 显示全部楼层
2楼回答是错的。
变压器空载近似等效电感和电阻的串联,而大功率变压器如果质量好那么电感分量就会比电阻分 ...
peterlink 发表于 2011-5-9 21:44

从理论上严格地说,我是错的,但你的说法也不对:
因为要从纯理论上得出损耗,要从很多方面着手,如涡损、铁损、分布电容、分布电感、等效电感、相位、家里走线的距离、长度及线径及线间的等效电感、等效电容……还有其它好多理论上存在的东西,况且你就能肯定你家电表是100%的准确?还有就是你那50HZ的电源就是理论正弦波?电压就是稳定的220.00000000……V?若想要从理论上算出实际变压器的真实空载耗电,没个十页八页是算不完的,书读多了也不行的,我说的是业余条件下的近似认为而已 。