[经验心得] [圖解]如何避免迴路接地

  [复制链接] 查看: 320853|回复: 412

43

主题

1

好友

1399

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
115283
帖子
1547
精华
0
经验
1399 点
金钱
1320 ¥
注册时间
2011-1-11
发表于 2011-3-24 22:59 | 显示全部楼层
大师真的是好人,我辈受用了

7

主题

0

好友

247

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
7760
帖子
199
精华
0
经验
247 点
金钱
84 ¥
注册时间
2006-2-23
发表于 2011-3-25 16:48 | 显示全部楼层
“電器系統裡的電位參考基準點並不須要跟人體所站立的地板處於同一電位.”——原来是这样,怪不得有的功放电路是多点接地。

2

主题

0

好友

10

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
260578
帖子
8
精华
0
经验
10 点
金钱
10 ¥
注册时间
2010-11-13
发表于 2011-3-26 14:31 | 显示全部楼层
好文章 号主楼 可惜弄个繁体字 看着 闹心看不懂

6

主题

0

好友

495

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
257382
帖子
596
精华
0
经验
495 点
金钱
493 ¥
注册时间
2010-11-4
发表于 2011-4-1 08:41 | 显示全部楼层
好贴

3

主题

1

好友

1849

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
54974
帖子
2420
精华
2
经验
1849 点
金钱
1732 ¥
注册时间
2008-9-19
发表于 2011-4-1 19:59 | 显示全部楼层
谢谢分享好帖学习..

1

主题

0

好友

233

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
50066
帖子
239
精华
0
经验
233 点
金钱
232 ¥
注册时间
2008-8-6
发表于 2011-4-6 09:15 | 显示全部楼层
技术贴,要学习……

2

主题

0

好友

163

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
274024
帖子
232
精华
0
经验
163 点
金钱
198 ¥
注册时间
2010-12-20
发表于 2011-4-7 10:02 | 显示全部楼层
图文并茂的好文章,很多人不考虑前后级之间连接,这贴比较有实际意义 。

6

主题

0

好友

210

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
14118
帖子
205
精华
0
经验
210 点
金钱
143 ¥
注册时间
2006-11-1
发表于 2011-4-9 15:54 | 显示全部楼层
请问这里的图中用到的桥的接法是电源插座的地接桥的交流1端,交流2端接机壳及电容和电感负端,整流桥的正负端直接短断连接吗?
适用2.gif

6

主题

0

好友

210

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
14118
帖子
205
精华
0
经验
210 点
金钱
143 ¥
注册时间
2006-11-1
发表于 2011-4-9 15:58 | 显示全部楼层
这种接法对桥的处理好像不一样,能否比较一下。
适用3.gif

1

主题

0

好友

11

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
117075
帖子
12
精华
0
经验
11 点
金钱
11 ¥
注册时间
2009-7-9
发表于 2011-4-10 14:31 | 显示全部楼层
好贴!学习学习再学习!

29

主题

11

好友

1384

积分

贵宾 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
971
帖子
620
精华
11
经验
1384 点
金钱
611 ¥
注册时间
2004-7-5

论坛贵宾

 楼主| 发表于 2011-4-10 14:40 | 显示全部楼层

上圖箝位的電壓較寬, 但電流較小.
下圖則是箝位的電壓較窄, 但電流較大.
GND4bb_resize.gif
這兩種接法的目的都一樣.

7

主题

2

好友

146

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
46597
帖子
216
精华
0
经验
146 点
金钱
158 ¥
注册时间
2008-6-29
发表于 2011-4-10 20:06 | 显示全部楼层
好!精辟

6

主题

0

好友

210

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
14118
帖子
205
精华
0
经验
210 点
金钱
143 ¥
注册时间
2006-11-1
发表于 2011-4-10 20:38 | 显示全部楼层
受教了.那上面如果把整流桥换大,是不是電流也就能变大呢?两种方式更适合哪种情况?比如上图适用解码、前级,下图适合后级什么的?

29

主题

11

好友

1384

积分

贵宾 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
971
帖子
620
精华
11
经验
1384 点
金钱
611 ¥
注册时间
2004-7-5

论坛贵宾

 楼主| 发表于 2011-4-11 03:27 | 显示全部楼层
受教了.那上面如果把整流桥换大,是不是電流也就能变大呢?两种方式更适合哪种情况?比如上图适用解码、前级,下图适合后级什么的?
wuyepaomo 发表于 2011-4-10 04:38

整流器換大當然電流就變大.
至於適合哪種情況, 您須要依照您選擇的箝位電壓、電流和電源火線上的保險絲或保險閘的電流大小去選擇.

6

主题

0

好友

210

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
14118
帖子
205
精华
0
经验
210 点
金钱
143 ¥
注册时间
2006-11-1
发表于 2011-4-11 08:54 | 显示全部楼层
毕竟是旁路处理,普通的10A~30A整流桥应该足够。谢谢分享!又学了一招。

54

主题

1

好友

275

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
31683
帖子
1021
精华
0
经验
275 点
金钱
262 ¥
注册时间
2007-12-5
发表于 2011-4-12 18:23 | 显示全部楼层
非常受用,刚好碰上接地问题.  自从我的前级电源线改成三线后,接上后级就产生噪声.一直没找到原因.看了这贴.终于解决了.   将后级主滤波电源板接于机壳的地线拆下. 立刻 见效

110

主题

0

好友

1328

积分

侠之大者 当前离线

晶莹洁白的雪

Rank: 6Rank: 6

UID
62324
帖子
6064
精华
0
经验
1328 点
金钱
1317 ¥
注册时间
2008-11-9
发表于 2011-4-13 22:53 | 显示全部楼层
受益匪浅。。。。。。。。。

23

主题

3

好友

2626

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
43041
帖子
2843
精华
0
经验
2626 点
金钱
2628 ¥
注册时间
2008-5-13
发表于 2011-4-14 10:42 | 显示全部楼层
向楼主致敬!

16

主题

0

好友

488

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
24350
帖子
475
精华
0
经验
488 点
金钱
481 ¥
注册时间
2007-7-6
发表于 2011-4-14 16:58 | 显示全部楼层
回复 111# wensan

那个电阻跟电容一般选用多大的?

29

主题

11

好友

1384

积分

贵宾 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
971
帖子
620
精华
11
经验
1384 点
金钱
611 ¥
注册时间
2004-7-5

论坛贵宾

 楼主| 发表于 2011-4-15 08:12 | 显示全部楼层
回复  wensan

那个电阻跟电容一般选用多大的?
huafeng 发表于 2011-4-14 00:58

電阻的阻值從 1Ω 到 100Ω 之間, 功率 1W 到 5W, 如果用 CL60 這一類的 NTC 熱敏電阻更好.
電容的容質從 0.01μF 到 0.1μF 之間, 耐壓400V.
請自行實驗決定之.