发表于 2010-10-5 21:19 | 显示全部楼层
今天去旧货市场花30元淘到一个小日本的自耦100V变压器。看做工不错。矽钢片有两面是焊接的。有10斤重。按照标签上的图示。240V和220V两根线我接上了200V。插头有轻微打火 忽然屋内一片漆黑,总开关跳闸了,在那屋的老婆开始狂吼 。这个玩意应该怎么接线啊。
GEDC0621.JPG
GEDC0622.JPG
GEDC0626.JPG
GEDC0628.JPG
GEDC0630.JPG
GEDC0634.JPG
GEDC0637.JPG
GEDC0640.JPG
端子.JPG
这是抽头.JPG

2

主题

0

好友

1732

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
32134
帖子
1645
精华
0
经验
1732 点
金钱
1667 ¥
注册时间
2007-12-13
发表于 2010-10-5 21:39 | 显示全部楼层
~~不会吧?不知道怎么接就干上啊
接220.com输入100.com输出
com端共用~

111

主题

8

好友

4867

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
23639
帖子
7528
精华
4
经验
4867 点
金钱
4433 ¥
注册时间
2007-6-13
发表于 2010-10-5 21:43 | 显示全部楼层
同意楼上意见。

37

主题

4

好友

1681

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
117271
帖子
4296
精华
0
经验
1681 点
金钱
1574 ¥
注册时间
2009-7-10
发表于 2010-10-5 21:45 | 显示全部楼层
缩写的pri=primary=初级。

缩写的sec=secondary=次级。

20

主题

0

好友

1104

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
74555
帖子
4032
精华
0
经验
1104 点
金钱
1079 ¥
注册时间
2009-1-12
 楼主| 发表于 2010-10-5 22:25 | 显示全部楼层
240V那个接头是没用的啊。。意思就是接输入端的220V市电可以随意接在220V与COM端子上是不?输出端子是100V与COM。

20

主题

0

好友

1104

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
74555
帖子
4032
精华
0
经验
1104 点
金钱
1079 ¥
注册时间
2009-1-12
 楼主| 发表于 2010-10-5 22:33 | 显示全部楼层
还是有点迷糊。220V-100V-COM这三个端子。COM是公用线。那家里220V的两根线一零一火,火线接到COM上,零线接到220V端子上。110V与COM端子出来的还应该是100V电压吧?

20

主题

0

好友

1104

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
74555
帖子
4032
精华
0
经验
1104 点
金钱
1079 ¥
注册时间
2009-1-12
 楼主| 发表于 2010-10-5 22:51 | 显示全部楼层
找了块表量了一下4个抽头。初级电阻是次级的2倍啊。240V与220V端子间的阻值几乎接近。惭愧。怪不得放炮呢。还有图片上的528VA是528W吗?输出100V5A。这个接鬼子功放100W的够用不?

2

主题

0

好友

89

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
187972
帖子
156
精华
0
经验
89 点
金钱
89 ¥
注册时间
2010-4-3
发表于 2010-10-5 22:54 | 显示全部楼层
用表测一下呀。应该是240/220  COM   输出是100  com

22

主题

0

好友

555

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
6197
帖子
430
精华
0
经验
555 点
金钱
435 ¥
注册时间
2005-11-6
发表于 2010-10-5 22:59 | 显示全部楼层
這應該是所謂的"自耦變壓器"其中COM是共用點.輸入是240/220-COM.輸出是100-COM.要注意水線.火線.弄錯機機可能會電人.

3

主题

0

好友

1169

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
129922
帖子
1666
精华
0
经验
1169 点
金钱
1113 ¥
注册时间
2009-9-6
发表于 2010-10-5 23:08 | 显示全部楼层
找了块表量了一下4个抽头。初级电阻是次级的2倍啊。240V与220V端子间的阻值几乎接近。惭愧。怪不得放炮呢。还有图片上的528VA是528W吗?输出100V5A。这个接鬼子功放100W的够用不?
七种武器 发表于 2010-10-5 22:51

自耦变压器不分初次级,240V220V110VCOM端是串联起来的同一个绕组,火线零线互换不会影响输出电压,一般火线接220V或240V端,视本地电压而定。
VA是视在功率的单位,W是有功功率的单位,负载是纯电阻就可以输出528W的功率,如果是变压器等感性负载另当别论。
接100W功放够了。

20

主题

0

好友

1104

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
74555
帖子
4032
精华
0
经验
1104 点
金钱
1079 ¥
注册时间
2009-1-12
 楼主| 发表于 2010-10-5 23:10 | 显示全部楼层
這應該是所謂的"自耦變壓器"其中COM是共用點.輸入是240/220-COM.輸出是100-COM.要注意水線.火線.弄錯機機可能會電人.
tackyla 发表于 2010-10-5 22:59

火线与零线接220V与COM端子还非得220V火线接220V端子上,零线接COM端子上吗?

20

主题

0

好友

1104

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
74555
帖子
4032
精华
0
经验
1104 点
金钱
1079 ¥
注册时间
2009-1-12
 楼主| 发表于 2010-10-6 00:07 | 显示全部楼层
這應該是所謂的"自耦變壓器"其中COM是共用點.輸入是240/220-COM.輸出是100-COM.要注意水線.火線.弄錯機機可能會電人.
tackyla 发表于 2010-10-5 22:59
火线与零线接220V与COM端子还非得220V火线接220V端子上,零线接COM端子上吗?
接上插头后谁能保证每次插的方向都是火线对应220V端子,零线对应COM端子呢。如果火线接在COM端子上,零线接在220V端子上。真像tackyla说的机器会电人吗?

3

主题

0

好友

1169

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
129922
帖子
1666
精华
0
经验
1169 点
金钱
1113 ¥
注册时间
2009-9-6
发表于 2010-10-6 00:55 | 显示全部楼层
没事接上用就行了,功放与市电都是隔离的,只要你不去接触自耦变压器的抽头就行。
头像被屏蔽

0

主题

0

好友

0

积分

禁止发言 当前离线

UID
110983
帖子
247
精华
0
经验
0 点
金钱
150 ¥
注册时间
2009-6-11
发表于 2010-10-6 07:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

22

主题

0

好友

555

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
6197
帖子
430
精华
0
经验
555 点
金钱
435 ¥
注册时间
2005-11-6
发表于 2010-10-6 07:25 | 显示全部楼层
會電人的.有一些管機沒有使用電源變壓器.直接接市電使用.插頭差錯就會電人.不過不會很嚴重(110V).
聽說可以當電感用.

20

主题

0

好友

1104

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
74555
帖子
4032
精华
0
经验
1104 点
金钱
1079 ¥
注册时间
2009-1-12
 楼主| 发表于 2010-10-6 10:22 | 显示全部楼层
會電人的.有一些管機沒有使用電源變壓器.直接接市電使用.插頭差錯就會電人.不過不會很嚴重(110V).
聽說可以當電感用.
tackyla 发表于 2010-10-6 07:25

那就是说内部有变压器的功放不会电人了、还是弄清楚点好,家里孩子小,老婆会发怒地

20

主题

0

好友

1104

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
74555
帖子
4032
精华
0
经验
1104 点
金钱
1079 ¥
注册时间
2009-1-12
 楼主| 发表于 2010-10-6 10:33 | 显示全部楼层
再次谢谢楼上朋友的帮助

194

主题

8

好友

1071

积分
     

侠之大者 当前离线

银屏公主

Rank: 6Rank: 6

UID
137702
帖子
6053
精华
0
经验
1071 点
金钱
1246 ¥
注册时间
2009-10-7
发表于 2010-10-6 10:38 | 显示全部楼层
打火?会不会内部短路?

58

主题

4

好友

1791

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
57679
帖子
4598
精华
0
经验
1791 点
金钱
1888 ¥
注册时间
2008-10-9
发表于 2010-10-6 12:52 | 显示全部楼层
240V和220V两根线我接上了200V,强啊,等于把20V的绕组接到200V,超了10倍,如果在100V那头接了电器,就变1000V供电了,汗

20

主题

0

好友

1104

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
74555
帖子
4032
精华
0
经验
1104 点
金钱
1079 ¥
注册时间
2009-1-12
 楼主| 发表于 2010-10-6 13:01 | 显示全部楼层
240V和220V两根线我接上了200V,强啊,等于把20V的绕组接到200V,超了10倍,如果在100V那头接了电器,就变1000V供电了,汗
夜机 发表于 2010-10-6 12:52

我知道我错了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部