[器件资料] IR整流桥堆的问题

[复制链接] 查看: 4049|回复: 3

2

主题

0

好友

172

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
184344
帖子
269
精华
0
经验
172 点
金钱
181 ¥
注册时间
2010-3-23
发表于 2010-5-11 18:39 | 显示全部楼层
刚淘到一个25A二手IR整流桥堆,接18V*2的变压器试了一下,发现整流后的电压不对称:一边是24.6V,另一边是25.8V.
请教各位高手,是不是桥堆坏了??

8

主题

3

好友

1212

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
52659
帖子
1825
精华
0
经验
1212 点
金钱
1121 ¥
注册时间
2008-8-31
发表于 2010-5-31 10:29 | 显示全部楼层
你的变压器是好的吗

62

主题

0

好友

883

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
209291
帖子
1357
精华
0
经验
883 点
金钱
820 ¥
注册时间
2010-6-8
发表于 2010-6-10 23:12 | 显示全部楼层
请先更换滤波电容,不行请检测负载

2

主题

0

好友

172

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
184344
帖子
269
精华
0
经验
172 点
金钱
181 ¥
注册时间
2010-3-23
 楼主| 发表于 2010-6-12 22:01 | 显示全部楼层
变压器输出的交流电压是对称的。
我是整流后测的,还没有接电容及负载。