板子和机壳,环牛,一切工具都就绪了,突然发觉这个简单问题还没有搞明白
:220V的电源线接到功放的背后,火线,零线,还有根地线,这地线是要焊接到机壳上么?环变的屏蔽线就是那黄绿线接地线,是接到机壳还是接民用线的那个地线接大地呢?
我的理解是环牛屏蔽线盒大地、机壳都接一起,不知道错没有?
呵呵,傻问题,第一次DIY

134

主题

0

好友

2560

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
8091
帖子
3754
精华
0
经验
2560 点
金钱
1972 ¥
注册时间
2006-3-13
发表于 2010-4-28 17:00 | 显示全部楼层
只要零火线入功放好了。。机器铁皮和变压器的屏蔽就接电源的地。。。

3

主题

0

好友

210

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
177180
帖子
375
精华
0
经验
210 点
金钱
210 ¥
注册时间
2010-3-1
 楼主| 发表于 2010-4-28 17:01 | 显示全部楼层
只要零火线入功放好了。。机器铁皮和变压器的屏蔽就接电源的地。。。

不知道电源的地是指哪里?

3

主题

0

好友

210

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
177180
帖子
375
精华
0
经验
210 点
金钱
210 ¥
注册时间
2010-3-1
 楼主| 发表于 2010-4-28 17:35 | 显示全部楼层

27

主题

0

好友

386

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
9566
帖子
721
精华
0
经验
386 点
金钱
291 ¥
注册时间
2006-5-22
发表于 2010-4-28 18:55 | 显示全部楼层
火线和零线要接好,地线,这地线是要焊接到机壳上,最好接在变压器附近。
头像被屏蔽

0

主题

0

好友

286

积分

禁止发言 当前离线

UID
87443
帖子
600
精华
0
经验
286 点
金钱
373 ¥
注册时间
2009-3-12
发表于 2010-4-28 18:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

3

主题

0

好友

210

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
177180
帖子
375
精华
0
经验
210 点
金钱
210 ¥
注册时间
2010-3-1
 楼主| 发表于 2010-4-28 19:11 | 显示全部楼层
哦,那我焊道机壳上去,牛的黄绿屏蔽线业搞到机壳上去

16

主题

25

好友

2614

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
50445
帖子
3431
精华
0
经验
2614 点
金钱
2775 ¥
注册时间
2008-8-10
发表于 2010-4-28 21:04 | 显示全部楼层
只接到变压器的屛蔽层就可以了,

0

主题

0

好友

94

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
172387
帖子
250
精华
0
经验
94 点
金钱
94 ¥
注册时间
2010-2-8
发表于 2010-4-28 21:18 | 显示全部楼层
接到变压器的螺丝固定孔上。

3

主题

0

好友

210

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
177180
帖子
375
精华
0
经验
210 点
金钱
210 ¥
注册时间
2010-3-1
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:16 | 显示全部楼层
反正殊途同归,最后全部汇入大地了,对不对?

64

主题

2

好友

1492

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
15987
帖子
1444
精华
0
经验
1492 点
金钱
1418 ¥
注册时间
2006-12-15
发表于 2010-4-28 22:40 | 显示全部楼层
和8楼一样。

2

主题

0

好友

312

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
120174
帖子
1015
精华
0
经验
312 点
金钱
312 ¥
注册时间
2009-7-24
发表于 2010-4-29 00:17 | 显示全部楼层
全部汇入大海

37

主题

3

好友

506

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
140305
帖子
479
精华
0
经验
506 点
金钱
486 ¥
注册时间
2009-10-17
发表于 2010-4-29 12:05 | 显示全部楼层
地线全部接机壳就好了

2

主题

1

好友

452

积分

业余侠客 当前离线

泡沫窝居

Rank: 4

UID
37731
帖子
968
精华
0
经验
452 点
金钱
548 ¥
注册时间
2008-3-17
发表于 2010-4-30 03:44 | 显示全部楼层
我也不会接地线!只有机壳接大地

0

主题

0

好友

110

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
180289
帖子
167
精华
0
经验
110 点
金钱
110 ¥
注册时间
2010-3-11
发表于 2010-4-30 07:45 | 显示全部楼层
功放板的地通过螺丝孔自动接机壳,这样下来,市电地、电源地、信号地、喇叭地、机壳都是通的,我这样接法,开机3分钟就冒烟了,3886的V-脚击穿,不知和接地有没有关系?

3

主题

0

好友

210

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
177180
帖子
375
精华
0
经验
210 点
金钱
210 ¥
注册时间
2010-3-1
 楼主| 发表于 2010-4-30 22:11 | 显示全部楼层
喇叭地没有和市电地通的哦,喇叭地地应该是接到了大水塘的0电位吧,0电位没有和机壳联通哇

302

主题

2

好友

288

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
183732
帖子
2841
精华
0
经验
288 点
金钱
275 ¥
注册时间
2010-3-21
发表于 2010-5-2 12:22 | 显示全部楼层
有些市电的地和零都是通的..小心哦.