看此图
其实有那么麻烦吗? 轻绕几匝,通上低压交流,以不发热为准,得出匝数比根据功率按2.5A/MM2.算出所需要的线径,再根据匝数比,计算究竟介否装得下............ 附图说明: 最右边的两条线是根据导线的直径查电流的,或根据电流大小查导线直径。根据电源的使用时间选择电流密度,对于一般的家用电器选择3.0A/mm*mm也就可以了。最左边的是铁芯的磁通密度,根据铁心的质量选择,对于旧铁心一般取8000-10000比较安全;第三条线是铁心的截面积和功率,有两个作用,一是根据功率查铁心的截面积或根据铁心的截面积查功率,然后将查出的那一点与第一条线上的对应磁通密度的点连线,交于第二条线上的点就是该变压器的每伏匝数,然后根据变压器的功率大小对初级总匝数乘以0.95-0.98,次级总匝数乘以1.02-1.05就可以了
看此图
|
|