现在手头一个变压器,初级绕组是两个绕组并联输入的,图中没分清头尾,因为是120V变压器,想改串接为240V电压
现在的问题是,变压器的4根线无论怎么接都会烧保险,其中白-绿,棕-蓝烧的不严重,有时候还能听见变压器的嗡嗡响后保险管烧断。而白对蓝跟棕对绿保险里面一接就烧,且保险管全部变色!
变压器是卡维功放的120V变压器,难道双绕组不能改240V吗,现在向各位牛王求助,敬请指教
另外不知道牛的头尾怎么分,怎么测量呀
变压器.JPG

48

主题

10

好友

6222

积分

版主 当前离线

罗宾汉

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
71608
帖子
6531
精华
5
经验
6222 点
金钱
5902 ¥
注册时间
2008-12-29

社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖

发表于 2010-4-20 19:01 | 显示全部楼层
先在白色那里串一个灯泡30W以下。然后把宗兰接好后绝缘。

最后测试下静态电流。基本就OK了。

980

主题

8

好友

1778

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
44908
帖子
19089
精华
0
经验
1778 点
金钱
1102 ¥
注册时间
2008-6-6
 楼主| 发表于 2010-4-20 19:40 | 显示全部楼层
先在白色那里串一个灯泡30W以下。然后把宗兰接好后绝缘。

最后测试下静态电流。基本就OK了。
sunvio 发表于 2010-4-20 19:01

按照你说的方法接了,灯泡亮,灯泡两端的电压居然是172V!接下来怎么搞

4

主题

1

好友

695

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
172924
帖子
1055
精华
0
经验
695 点
金钱
683 ¥
注册时间
2010-2-10
发表于 2010-4-20 19:46 | 显示全部楼层
你测一下白色到综、兰、绿的电阻,看下是不是同一绕组的?如果两绕组独立的,那好办。

1

主题

0

好友

579

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
92876
帖子
670
精华
0
经验
579 点
金钱
569 ¥
注册时间
2009-3-31
发表于 2010-4-20 19:56 | 显示全部楼层
听楼主说:怎么“白-绿 棕-兰”好像还是并联的接法呢?应该是用要分清相位后,再串联吧。

简单的方法:先“棕—兰”相连,“白—绿”接220V;若不行,再“棕—绿”相连“白—兰”接220V。

总有一个接法是正确的。

980

主题

8

好友

1778

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
44908
帖子
19089
精华
0
经验
1778 点
金钱
1102 ¥
注册时间
2008-6-6
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:13 | 显示全部楼层
听楼主说:怎么“白-绿 棕-兰”好像还是并联的接法呢?应该是用要分清相位后,再串联吧。

简单的方法:先“棕—兰”相连,“白—绿”接220V;若不行,再“棕—绿”相连“白—兰”接220V。

总有一个接法是正确的 ...
犹豫 发表于 2010-4-20 19:56

几种
串法都试了,不管怎么都烧保险

1

主题

0

好友

981

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
32072
帖子
1029
精华
0
经验
981 点
金钱
986 ¥
注册时间
2007-12-12
发表于 2010-4-20 20:38 | 显示全部楼层
先确定白兰之间电阻是否为无穷大。

136

主题

3

好友

4787

积分

版主 当前离线

玩物不丧志

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
18059
帖子
7644
精华
3
经验
4787 点
金钱
4457 ¥
注册时间
2007-1-26
发表于 2010-4-20 20:43 | 显示全部楼层
不要急,你的方法没有错。

这样操作“其中白-绿,棕-蓝烧的不严重,有时候还能听见变压器的嗡嗡响后保险管烧断。”就按这个顺序,在回路再串联一个30--60瓦的灯泡再次通电220V试验,如果通电灯泡亮了后熄灭,什么就对了,如果灯泡长亮不熄灭,说明有错,更换接线头继续试验,直至灯泡亮了后熄灭就对了。

0

主题

0

好友

344

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
176305
帖子
445
精华
0
经验
344 点
金钱
344 ¥
注册时间
2010-2-25
发表于 2010-4-20 21:02 | 显示全部楼层
可能两个绕组之间绝缘不良,先按4楼和7楼说的试一下。第二要注意,两个绕组要异名端相连,串起来才能用。

58

主题

4

好友

1791

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
57679
帖子
4598
精华
0
经验
1791 点
金钱
1888 ¥
注册时间
2008-10-9
发表于 2010-4-20 21:02 | 显示全部楼层
先找个220转110的变压器,分别单独接那两个绕组,看看电压是否正常了,如果不正常,就不要尝试两个绕组串联了

31

主题

0

好友

456

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
577
帖子
318
精华
0
经验
456 点
金钱
288 ¥
注册时间
2004-5-10
发表于 2010-4-29 10:23 | 显示全部楼层
相位接对,但还烧保险的原因可能是开关打开瞬间浪涌电流过大造成的。请问变压器功率多大呢??

127

主题

4

好友

3996

积分
     

认证会员 当前离线

烧无止境

Rank: 4

UID
56838
帖子
8191
精华
4
经验
3996 点
金钱
3512 ¥
注册时间
2008-10-3

认证会员

发表于 2010-4-29 12:36 | 显示全部楼层
串了灯泡后就不要再加熔丝啦!