我把隔离牛的普通插座换成了滤波开关,一开始装上还是好的,用了半个月都没问题。
等把隔离牛盖子都封上的时候拨动滤波器开关突然空气开关跳闸了,我接的是专线,(楼下空开出来的线上来直接接了三个美标插座,家用电从这三个插座上取电)楼下20A的空开跳闸,于是我又买了一个全新的滤波器,拨动开关还是跳闸。单独把隔离牛拿出来测试输出正常,接上70W灯泡负载也正常。

后来把隔离牛从机箱拿出来,把滤波器开关拨到通路状态,电源线直接插插座不跳闸,我以为问题解决了,又把隔离牛装回机箱,直接插插座还是跳闸,但从那三个插座接一个插排出来,电源线在接插排上,把线接好后,按插排的开关,不跳闸、、、    那位大神能帮忙解决问题 愿出50大洋给您买包烟抽


  

空开上来后直接接入这三个墙插,插上就跳闸

空开上来后直接接入这三个墙插,插上就跳闸

从三个墙插任意接上,隔离牛从这里接入不跳闸

从三个墙插任意接上,隔离牛从这里接入不跳闸
3.jpg

10

主题

0

好友

35

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
938066
帖子
25
精华
0
经验
35 点
金钱
15 ¥
注册时间
2021-12-19
 楼主| 发表于 2023-11-19 22:58 | 显示全部楼层
我把空开搬下去断掉,把隔离牛插到原始插座上,然后再次推空开上去,好像推不上去,但我也没又硬推。

34

主题

6

好友

4220

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
861542
帖子
4274
精华
0
经验
4220 点
金钱
4158 ¥
注册时间
2019-4-13
发表于 2023-11-19 23:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 2746873955@qq.c 于 2023-11-19 23:09 编辑

我看了试云里雾里,一般这种情况就是隔离牛有问题了。要不就是漏电,要不就是绝缘不好,隔离牛接线先保证没接错的情况下。还有里面的板子是隔直电路板?也得看看

66

主题

44

好友

1万

积分
     

贵宾 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
111707
帖子
12388
精华
3
经验
12799 点
金钱
12259 ¥
注册时间
2009-6-14

社区贡献 论坛贵宾

发表于 2023-11-19 23:11 来自手机端 | 显示全部楼层
换个塑料机箱

30

主题

3

好友

1360

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
52517
帖子
3293
精华
0
经验
1360 点
金钱
1318 ¥
注册时间
2008-8-29
发表于 2023-11-19 23:53 | 显示全部楼层
先检查一下隔离牛,隔离牛好的那就有可能线没接对

40

主题

0

好友

1349

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
186195
帖子
1309
精华
0
经验
1349 点
金钱
1265 ¥
注册时间
2010-3-29
发表于 2023-11-19 23:55 | 显示全部楼层
开关并个灭弧电容试试。

20

主题

3

好友

894

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
877374
帖子
882
精华
0
经验
894 点
金钱
852 ¥
注册时间
2020-5-7
发表于 2023-11-19 23:58 | 显示全部楼层
把空开换32的试试

10

主题

0

好友

35

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
938066
帖子
25
精华
0
经验
35 点
金钱
15 ¥
注册时间
2021-12-19
 楼主| 发表于 2023-11-20 00:09 | 显示全部楼层
兄弟们,问题找到了。。。  零线火线接反了。。。。  我不知道是隔离牛输入认零线火线还是 滤波开关要认, 我把零火对调就好了。。。

62

主题

0

好友

1484

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
193214
帖子
1748
精华
0
经验
1484 点
金钱
1380 ¥
注册时间
2010-4-19
发表于 2023-11-20 07:36 来自手机端 | 显示全部楼层
正规的滤波器都有标线图,火零地都得正确

3

主题

0

好友

187

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
167200
帖子
207
精华
0
经验
187 点
金钱
185 ¥
注册时间
2010-1-22
发表于 2023-11-20 08:12 | 显示全部楼层
大功率环牛要加个软启动,不然20A空开直接跳,或者C型20A空开换成D型20A空开。

87

主题

3

好友

1826

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
608685
帖子
5632
精华
0
经验
1826 点
金钱
1739 ¥
注册时间
2013-8-8
发表于 2023-11-20 08:20 | 显示全部楼层
交流零火线接反应该不会出现你这种情况,你查一下有可能你零线和地线接在一起了,所以才出现你这种现像。

23

主题

6

好友

242

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
837173
帖子
396
精华
0
经验
242 点
金钱
220 ¥
注册时间
2017-8-25
发表于 2023-11-21 10:58 | 显示全部楼层
估计漏电

2

主题

0

好友

16

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
1083305
帖子
14
精华
0
经验
16 点
金钱
12 ¥
注册时间
2023-11-21
发表于 2023-11-27 20:37 | 显示全部楼层
楼主调了零火线不跳闸,看似问题解决了,其实可能真正原因没找到,应该检查下零线和地线间的绝缘。

10

主题

0

好友

35

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
938066
帖子
25
精华
0
经验
35 点
金钱
15 ¥
注册时间
2021-12-19
 楼主| 发表于 2023-12-1 11:51 | 显示全部楼层
zky69 发表于 2023-11-27 20:37
楼主调了零火线不跳闸,看似问题解决了,其实可能真正原因没找到,应该检查下零线和地线间的绝缘。


高手,但我家小区只有两根线,没有地线,但电柜进来的线好像是有地线的。。。。  我拉的专线只有两根线,  真的是搞不懂

16

主题

0

好友

166

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
958844
帖子
162
精华
0
经验
166 点
金钱
134 ¥
注册时间
2022-4-14
发表于 2024-1-17 21:12 | 显示全部楼层
接个软起动解决问题

128

主题

4

好友

5474

积分

贵宾 当前离线

农夫,山前有点田!

Rank: 3Rank: 3

UID
17787
帖子
6485
精华
4
经验
5474 点
金钱
3816 ¥
注册时间
2007-1-21

社区贡献 论坛贵宾

发表于 2024-1-18 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
这个隔离牛的品质堪忧,扔掉吧。

136

主题

4

好友

4443

积分
     

罗宾汉 当前离线

海纳百川

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
1291
帖子
11799
精华
0
经验
4443 点
金钱
4060 ¥
注册时间
2004-8-23
发表于 2024-1-18 17:52 | 显示全部楼层
如果没有地线要滤波器有什么用?和普通插座几乎没区别。

11

主题

3

好友

204

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
566675
帖子
527
精华
0
经验
204 点
金钱
161 ¥
注册时间
2013-2-19
发表于 2024-1-18 19:44 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2024-1-18 17:52
如果没有地线要滤波器有什么用?和普通插座几乎没区别。