孤星0692 发表于 2022-6-4 15:10
先换漏电保护器吧,别太自信,如果真的短路,这种泡沫房子,怕早就找一一九了,找清线走的路径,找到中间点 ...

你以为是火线对地漏电?这次是零线对地漏电!正常情况零线对地电压只有1-2V,即使能够送电,大部分电流也是走零线!产生的热量非常少!怎么能引燃房子呢?

99

主题

1

好友

2628

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
229399
帖子
1344
精华
0
经验
2628 点
金钱
2472 ¥
注册时间
2010-8-13
发表于 2022-6-7 21:31 | 显示全部楼层
这种属于暗伤了,稳妥点换线,这也是电源线暗装的代价。

11

主题

1

好友

386

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
850476
帖子
383
精华
0
经验
386 点
金钱
364 ¥
注册时间
2018-7-2
发表于 2022-6-14 09:43 | 显示全部楼层
将零线与地线对调使用,当然,所有插座的接线也必须更换。

2

主题

1

好友

830

积分

职业侠客 当前离线

观察员

Rank: 5Rank: 5

UID
820598
帖子
926
精华
0
经验
830 点
金钱
804 ¥
注册时间
2016-10-3
发表于 2022-6-14 16:43 | 显示全部楼层
即便零线对地漏电,因零线正常情况下的电势差和接地电位几乎相同,并不会对地产生多少漏电流的,除非零线平方数不够,到进户表前的电阻太大

40

主题

2

好友

3437

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
900491
帖子
3782
精华
0
经验
3437 点
金钱
3410 ¥
注册时间
2021-3-27
 楼主| 发表于 2022-6-14 19:25 | 显示全部楼层
MagicsWoo 发表于 2022-6-14 16:43
即便零线对地漏电,因零线正常情况下的电势差和接地电位几乎相同,并不会对地产生多少漏电流的,除非零线平 ...

因为这是零线对地严重漏电,导致漏电保护器跳闸,所以就必须断开漏电点。因为不能破坏装修,电击法又没有效果,只能废弃重新走线了!

2

主题

1

好友

830

积分

职业侠客 当前离线

观察员

Rank: 5Rank: 5

UID
820598
帖子
926
精华
0
经验
830 点
金钱
804 ¥
注册时间
2016-10-3
发表于 2022-6-15 11:50 | 显示全部楼层
草根诗人7 发表于 2022-6-14 19:25
因为这是零线对地严重漏电,导致漏电保护器跳闸,所以就必须断开漏电点。因为不能破坏装修,电击法又没有 ...

单独引一根测试电线,跨接到入户电表,光代替零线,火线仍沿用预埋线
看漏保开关还跳不跳闸,物理上排除,到底是火线容易漏电还是零线容易漏电,免得走了弯路