[电源] 为什么零线电压这么高?

[复制链接] 查看: 3355|回复: 34

34

主题

1

好友

2489

积分

罗宾汉 当前在线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
900491
帖子
2779
精华
0
经验
2489 点
金钱
2466 ¥
注册时间
2021-3-27
 楼主| 发表于 2021-6-19 13:23 | 显示全部楼层
yan139 发表于 2021-6-19 11:36
了解下什么叫:TN-S或TN-C-S,再 来问问题。

我这里农村根本没有TN-S系统,只是三相4线制。

4

主题

0

好友

355

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
27625
帖子
377
精华
0
经验
355 点
金钱
367 ¥
注册时间
2007-9-24
发表于 2021-6-19 16:51 | 显示全部楼层
变压器零线的接地线断了。

34

主题

1

好友

2489

积分

罗宾汉 当前在线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
900491
帖子
2779
精华
0
经验
2489 点
金钱
2466 ¥
注册时间
2021-3-27
 楼主| 发表于 2021-6-21 14:04 | 显示全部楼层
yan139 发表于 2021-6-19 16:51
变压器零线的接地线断了。

配电室里的零线接地线没有断,接地桩严重发热把土壤烤干(不确切的说法)了!即使接地线完全断开,零线与大地也不能达到217V!

43

主题

12

好友

3035

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
836217
帖子
3165
精华
0
经验
3035 点
金钱
2899 ¥
注册时间
2017-8-4
发表于 2021-6-22 18:02 来自手机端 | 显示全部楼层
草根诗人7 发表于 2021-6-21 14:04
配电室里的零线接地线没有断,接地桩严重发热把土壤烤干(不确切的说法)了!即使接地线完全断开,零线与 ...

变压器没有过热烧毁真不错…

34

主题

1

好友

2489

积分

罗宾汉 当前在线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
900491
帖子
2779
精华
0
经验
2489 点
金钱
2466 ¥
注册时间
2021-3-27
 楼主| 发表于 2021-6-22 18:59 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2021-6-22 18:02
变压器没有过热烧毁真不错…

其实变压器抗过载能力比较强,再说土壤导电性能不是那么好,电流不算大,估计几天时间消耗几十度电至100度电。

31

主题

4

好友

5077

积分

贵宾 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
48179
帖子
5866
精华
0
经验
5077 点
金钱
4983 ¥
注册时间
2008-7-17
发表于 2021-6-27 15:15 | 显示全部楼层
草根诗人7 发表于 2021-6-19 07:56
论坛的大神都到哪里去了?怎么不回答问题?

嘘不要泄漏国家机密!搞不好它们不知变压器有分N与S.开关该接哪也不知道.
重要是LNS三线相对电压.对就对电器没事,顶多机壳带电让你振奋!隔层纸就没影响使用搞不好还能电蚊子苍蝇.
380V是否三相转单相就出了问题?一般电力传输是超高压转三相再转单相至住家.

34

主题

1

好友

2489

积分

罗宾汉 当前在线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
900491
帖子
2779
精华
0
经验
2489 点
金钱
2466 ¥
注册时间
2021-3-27
 楼主| 发表于 2021-6-27 16:30 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2021-6-27 15:15
嘘不要泄漏国家机密!搞不好它们不知变压器有分N与S.开关该接哪也不知道.
重要是LNS三线相对电压.对就对 ...

我们这里的三脚插头的接地线都是空的!电器外壳在这种情况下也是不带电的,只是电脑外壳摸起来麻索索的。

3

主题

0

好友

54

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
805296
帖子
94
精华
0
经验
54 点
金钱
49 ¥
注册时间
2015-12-4
发表于 2021-6-27 21:35 | 显示全部楼层
才疏学浅,瞎猜一下,火线干到接地上去了吧?

3

主题

0

好友

54

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
805296
帖子
94
精华
0
经验
54 点
金钱
49 ¥
注册时间
2015-12-4
发表于 2021-6-27 21:41 | 显示全部楼层
我觉得你怀疑的对。。。有可能搞错了之后,没人愿意承认这个低级错误。。。

34

主题

1

好友

2489

积分

罗宾汉 当前在线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
900491
帖子
2779
精华
0
经验
2489 点
金钱
2466 ¥
注册时间
2021-3-27
 楼主| 发表于 2021-6-28 09:46 | 显示全部楼层
lightmm 发表于 2021-6-27 21:35
才疏学浅,瞎猜一下,火线干到接地上去了吧?

有可能是这样,有可能一个电力电容击穿漏电入地。

34

主题

1

好友

2489

积分

罗宾汉 当前在线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
900491
帖子
2779
精华
0
经验
2489 点
金钱
2466 ¥
注册时间
2021-3-27
 楼主| 发表于 2021-6-28 09:48 | 显示全部楼层
lightmm 发表于 2021-6-27 21:41
我觉得你怀疑的对。。。有可能搞错了之后,没人愿意承认这个低级错误。。。

这种情况不是人为接错线,具体故障原因他们不敢公开,原因你懂得。

43

主题

12

好友

3035

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
836217
帖子
3165
精华
0
经验
3035 点
金钱
2899 ¥
注册时间
2017-8-4
发表于 2021-6-28 12:18 来自手机端 | 显示全部楼层
没跳闸说明安防不过关,地烧热说明接地不合格,火线接地应该解除劳动合同。

3

主题

0

好友

54

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
805296
帖子
94
精华
0
经验
54 点
金钱
49 ¥
注册时间
2015-12-4
发表于 2021-6-28 13:03 | 显示全部楼层
哈哈,解除劳动合同

34

主题

1

好友

2489

积分

罗宾汉 当前在线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
900491
帖子
2779
精华
0
经验
2489 点
金钱
2466 ¥
注册时间
2021-3-27
 楼主| 发表于 2021-6-28 15:09 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2021-6-28 12:18
没跳闸说明安防不过关,地烧热说明接地不合格,火线接地应该解除劳动合同。

要是火线对地漏电在漏电保护器之前,就不会跳闸,地线烧热是火线对地漏电导致,根本做不到接地电阻为零。

83

主题

4

好友

2882

积分

罗宾汉 当前在线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
664195
帖子
6065
精华
0
经验
2882 点
金钱
2634 ¥
注册时间
2014-2-18
发表于 2021-7-9 11:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 三鹿音响 于 2021-7-9 11:32 编辑

楼主还没搞清楚什么是四线制和五线制。
三相四线制从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的,三相五线制的N线和PE线是分开的。
反正你也不想看,你只要一看到开头就知道其他后面的事情就没有必要看了!

yan139兄是专业的,具体请yan139兄给你解释。。。