初级和铁芯之间绝缘要保证足够的机械强度,可用玻纤布,如果用胶带绝缘,变压器掉地上初级线会碰到铁芯,彻底报废,有过先例...
我用0.2毫米厚度玻纤布外圆绕4层,有压边,目的是绕完初级浸漆,由于玻纤带透漆,所以就不必事先单独给铁芯浸漆了,铁芯不浸漆用久了会锈蚀,电牛有噪音,有过先例...
初级和屏蔽层,屏蔽层和次级之间用PET绝缘,4-5层,PET耐热160度,次级外面用玛拉胶带绝缘就行了,玛拉胶带耐热B级,也就是130度,足够了
初级和次级之间2.5KV低频交流电1分钟无击穿。我用15KV变压器做测试,变压器初级通36-37V交流电,次级就能产生2500V电压,如果用直流,能耐得7KV以上!
我知道国内厂和作坊货用摇表,摇表采用倍压整流产生2.5KV直流电,远远达不到2.5KV低频交流电的测试强度,连1KV低频交流电水平都达不到!事实上作坊货只要1500V,
实际用低频交流电500-600V就击穿了。如果用2.5KV低频交流电测试,也就是美帝的安规,国内这些大厂小厂电牛足可以全军覆没! |
-
测绝缘
|