对于以前老式家庭建筑包括现在新农村的房子,很多都没有拉地线的。现在很多人家里装了漏电保护开关,但问题来了,对于没有地线的漏电空开,对应电器漏电能起作用吗?欢迎大家讨论普及知识。

首先,我认为没有地线,如果电器漏电也能保护的,单从电钳位线圈原理来理解,但必须只能一级性漏电,如果同时触摸2极是漏电不会跳闸的。

但有人说没地线,漏电保护开关不会动作(如有漏电的话)

127

主题

0

好友

1万

积分
     

版主 当前离线

脑放进行时

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
3986
帖子
18059
精华
2
经验
17390 点
金钱
15127 ¥
注册时间
2005-4-20

社区贡献 优秀设计 论坛版主

发表于 2020-1-30 20:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 xmlhifi 于 2020-1-30 20:09 编辑

零火线两根线电流差值(剩余电流)超过规定值,剩余电流保护器会动作。

比如标称30mA的剩余电流保护器,剩余电流值超过15mA会动作,低于15mA不动作,即标称值的一半叫做额定不动作电流。

132

主题

13

好友

1万

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
806753
帖子
16694
精华
0
经验
13705 点
金钱
12822 ¥
注册时间
2015-12-27
发表于 2020-1-30 23:05 | 显示全部楼层
不想活了,同时摸2极?

51

主题

1

好友

1742

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
218164
帖子
5484
精华
0
经验
1742 点
金钱
1783 ¥
注册时间
2010-7-8
发表于 2020-2-4 10:29 来自手机端 | 显示全部楼层
说一下:地线是接到插座等用电的电器,电器漏电,跳闸,如果没地线,假如电器漏电,人接触电器,电流由电器到人体,到地。假如漏电电流大于保护电流,跳闸,如果小于保护电流,那就……呵呵!

169

主题

6

好友

850

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
139971
帖子
2525
精华
0
经验
850 点
金钱
986 ¥
注册时间
2009-10-15
 楼主| 发表于 2020-2-4 13:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 zengjiansunzone 于 2020-2-4 13:58 编辑
liang1982 发表于 2020-2-4 10:29
说一下:地线是接到插座等用电的电器,电器漏电,跳闸,如果没地线,假如电器漏电,人接触电器,电流由电器 ...


这个电流,人体有感觉已经是A级别吧?不跳就是坏的了

只是没地线的感觉是脑袋被锤了一下,
有地线的电了感觉是手指被针扎了一下。
这就是区别!

51

主题

1

好友

1742

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
218164
帖子
5484
精华
0
经验
1742 点
金钱
1783 ¥
注册时间
2010-7-8
发表于 2020-2-8 00:07 来自手机端 | 显示全部楼层
zengjiansunzone 发表于 2020-2-4 13:55
这个电流,人体有感觉已经是A级别吧?不跳就是坏的了

只是没地线的感觉是脑袋被锤了一下,

总之就是:摸电器时安不安全问题,如果还有感觉,就是地线没接好。还有:现在的开关变压器有些会有针刺感觉(例如有些手机充电器),这不关有没接地问题