乐悠扬 发表于 2019-6-10 23:07
空开我买了西门子100A, 但是好像有点不符合电工规范要求,因为音响系统达不到63A或者100A
,有故障不会 ...

入户线10方,内线100方都没有用

11

主题

0

好友

419

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
680822
帖子
693
精华
0
经验
419 点
金钱
400 ¥
注册时间
2014-4-6
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:49 | 显示全部楼层
011 发表于 2019-6-12 21:18
入户线10方,内线100方都没有用

    您应该把10方看成是涓涓细流,100方是你家屋顶上的蓄水大水库,能保证您的用水水压波动可以维持在一个极低的范围内,  这几无波动的水压是涓涓细流提供的水压比不了的!
   

11

主题

0

好友

419

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
680822
帖子
693
精华
0
经验
419 点
金钱
400 ¥
注册时间
2014-4-6
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:59 | 显示全部楼层

    今天忙了一天全部布完线, CD前端用三芯3*6方,  后级三芯 4*4/2*8方,    音响器材是否真的需要这么大的电流贮备???过些日子便有定论,我可以用3*6方线路来与这个4*4/2条*8线路作比,电线品牌都是TITANEX,同品牌比对更有说服力!
          个人以为这是一种大电流贮备,从而可以品尝到大电流贮备带来的声音变化,我是搞了个螃蟹试下了,也欢迎各位老表想过并敢于付诸于行动 。。
DSC_2398.JPG

1546

主题

3

好友

5352

积分
     

罗宾汉 当前离线

穷烧者

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
65919
帖子
9424
精华
0
经验
5352 点
金钱
4189 ¥
注册时间
2008-11-29
发表于 2019-6-12 23:13 | 显示全部楼层
楼主这次下重本了啊

61

主题

0

好友

863

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
209291
帖子
1336
精华
0
经验
863 点
金钱
801 ¥
注册时间
2010-6-8
发表于 2019-6-13 03:32 来自手机端 | 显示全部楼层
011 发表于 2019-6-12 21:18
入户线10方,内线100方都没有用

包顶颈,不明觉历
头像被屏蔽

79

主题

0

好友

2796

积分

禁止发言 当前离线

UID
180315
帖子
3135
精华
0
经验
2796 点
金钱
2660 ¥
注册时间
2010-3-11
发表于 2019-6-13 08:41 来自手机端 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

0

主题

0

好友

226

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
855788
帖子
207
精华
0
经验
226 点
金钱
206 ¥
注册时间
2018-11-24
发表于 2019-6-13 08:47 | 显示全部楼层
家用6平方专线够用了

0

主题

1

好友

716

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
15384
帖子
713
精华
0
经验
716 点
金钱
647 ¥
注册时间
2006-11-30
发表于 2019-6-13 08:59 | 显示全部楼层
011 发表于 2019-6-12 21:18
入户线10方,内线100方都没有用


这里主要是声音的区别。电工常识没有涉及这方面的问题。

6

主题

2

好友

1968

积分

侠之大者 当前在线

Rank: 6Rank: 6

UID
170982
帖子
1668
精华
0
经验
1968 点
金钱
1643 ¥
注册时间
2010-2-3
发表于 2019-6-13 09:31 来自手机端 | 显示全部楼层
说句难听的话,楼主你的钱烧得慌!室内音响电源专线用4~6平方的纯铜线都绰绰有余了,你要做好的是保护地线的布线,接插良好的插头插座,合适的漏保开关,如有必要加一个电源滤波器。自己家装的尽量把高压线路和音响设备的布局,放置合理就ok了。

132

主题

0

好友

1789

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
3180
帖子
1384
精华
0
经验
1789 点
金钱
661 ¥
注册时间
2005-2-27
发表于 2019-6-13 09:47 | 显示全部楼层
那么粗的电缆入墙,万一老化了,要更换,岂不是很麻烦?那样的电缆从墙里抽出来都难。

8

主题

2

好友

747

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
543596
帖子
775
精华
0
经验
747 点
金钱
733 ¥
注册时间
2012-11-14
发表于 2019-6-13 10:12 | 显示全部楼层
感觉家用电器影响声音更大点,白天和深夜电源似乎更纯净些,猜的

25

主题

0

好友

1444

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
260542
帖子
1400
精华
0
经验
1444 点
金钱
1397 ¥
注册时间
2010-11-13
发表于 2019-6-13 13:47 | 显示全部楼层
乐悠扬 发表于 2019-6-12 21:49
您应该把10方看成是涓涓细流,100方是你家屋顶上的蓄水大水库,能保证您的用水水压波动可 ...

问题是水管本身就能装着的水倒出来,可以看作一个小水库,电线不是水管,并不储存电流,所以,粗不是万能的,从入户电箱拉一组与入户线粗细接近的专线即可,太粗没什么用,只是浪费。

另外,现在的住宅配电一般是10千瓦,不能超过12。

25

主题

0

好友

1444

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
260542
帖子
1400
精华
0
经验
1444 点
金钱
1397 ¥
注册时间
2010-11-13
发表于 2019-6-13 13:51 | 显示全部楼层
lfllwj2006 发表于 2019-6-10 22:54
单支比多股线要好,直接从电表引到墙,空开选三凌或西门子

单支?那叫铜条。
头像被屏蔽

79

主题

0

好友

2796

积分

禁止发言 当前离线

UID
180315
帖子
3135
精华
0
经验
2796 点
金钱
2660 ¥
注册时间
2010-3-11
发表于 2019-6-13 19:58 来自手机端 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

11

主题

0

好友

419

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
680822
帖子
693
精华
0
经验
419 点
金钱
400 ¥
注册时间
2014-4-6
 楼主| 发表于 2019-6-13 20:50 | 显示全部楼层
发烧猫 发表于 2019-6-12 23:13
楼主这次下重本了啊

猫哥好!哈哈哈 这次拉专线不算重本, 日本TAIYO3*10方主线 买了40米,幸亏预算多估了几米,布完线还剩3米(这里提醒准备拉专线的各位老表多预算几米不吃亏), 连同室内专线德国TITANEX 4*4/3*6方不到二十米的电线,全部加起来一千多元,发烧要理智,尽量少投入多产出

11

主题

0

好友

419

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
680822
帖子
693
精华
0
经验
419 点
金钱
400 ¥
注册时间
2014-4-6
 楼主| 发表于 2019-6-13 21:20 | 显示全部楼层
艳辉 发表于 2019-6-13 08:41
哗众取宠而已,且不说有合适的线排固定你的线。

哗众取宠没必要 分享下心得 哈哈哈哈 ,准备用图里的两种线排插座,20A的零火每边有四个接线口。

全黄无字荷宝Hubbell

全黄无字荷宝Hubbell

美标插座盒

美标插座盒

1546

主题

3

好友

5352

积分
     

罗宾汉 当前离线

穷烧者

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
65919
帖子
9424
精华
0
经验
5352 点
金钱
4189 ¥
注册时间
2008-11-29
发表于 2019-6-13 21:27 | 显示全部楼层
乐悠扬 发表于 2019-6-13 20:50
猫哥好!哈哈哈 这次拉专线不算重本, 日本TAIYO3*10方主线 买了40米,幸亏预算多估了几米,布完线还 ...

呵呵,多出来的可以用其他地方。

7

主题

0

好友

303

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
7426
帖子
237
精华
0
经验
303 点
金钱
75 ¥
注册时间
2006-1-31
发表于 2019-6-16 19:49 | 显示全部楼层
某伟人曾说过:实践是检验真理的唯一标准。对比一下就可以得出结果。楼主会烧。

15

主题

3

好友

402

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
5606
帖子
366
精华
0
经验
402 点
金钱
312 ¥
注册时间
2005-9-17
发表于 2019-6-16 20:45 | 显示全部楼层
要是我就从小区包个变压器

50

主题

13

好友

3565

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
836217
帖子
3688
精华
0
经验
3565 点
金钱
3415 ¥
注册时间
2017-8-4
发表于 2019-6-17 08:50 | 显示全部楼层
xutong 发表于 2019-6-16 20:45
要是我就从小区包个变压器

土豪果然不一般 不过是室内线比入户线粗没什么用,如果一定说有用,那就是心理安慰吧