如下图:家里的老房子,之前没有分别设置保护开关,所以我想加点保护,在32A的总开关后面 加了个浪涌(总打雷,有时候市电还保护后马上断开) 加了个高低压保护
之前的零和和火线总计有4条 分成一组捆绑一起了。我想把这4组线分别用C10的空气开关保护起来。 这样不至于一个地方漏电让整个都跳了。这样的话,我买的空气开关是1P+N  零线直通型的。
如果我想图上这样,把进线,出线的零线捆绑一起(没办法分开了,不知道哪一组是哪一组,颜色一样),会影响漏电保护功能吗? 请各位达人指点 感谢~!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

2

主题

0

好友

2

积分
     

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
857284
帖子
11
精华
0
经验
2 点
金钱
0 ¥
注册时间
2019-1-3
发表于 2019-3-26 10:42 | 显示全部楼层
怎么没看到 PE接地线呢? 这样漏电会跳闸吗

3

主题

0

好友

11

积分
     

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
838102
帖子
23
精华
0
经验
11 点
金钱
9 ¥
注册时间
2017-9-12
发表于 2019-4-12 02:08 | 显示全部楼层
对啊:写“浪涌”位置没有PE接地线,怎么样放电??一个总漏电开关后面并漏电是双重保护吗?家用的基本是30ma漏电动作电流,一般都是同时或者总漏电开关先跳闸。将钱花在买一个电磁式漏电开关上更好,大品牌的。电子式不耐用。供参考

2

主题

0

好友

70

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
729422
帖子
41
精华
0
经验
70 点
金钱
36 ¥
注册时间
2014-7-23
发表于 2019-4-15 18:11 | 显示全部楼层
我也不太懂,最近家里装修,看了些资料,强弱电箱自己买了全换了,好像。。。。。总开关用漏保的不多,有一路漏电,总开关就跳闸,不便于排查故障,另外,每路都有漏保,总开关再加一个,多余
浪涌保护那个,很少见装的,可能一些开关自带有这功能;过欠压保护相信国家电网也带这功能,不过我还是买了
零线汇总到零线排,不太影响漏保,因为你的漏保是1P+N,本身就不带零线漏保
如果可以,最好把漏保全换成2P的(找个长电线,挨个试线零线,不清楚的汇一块,能分开的分开;如果老房子不想折腾就算了),这样火线和零线漏电,都能保护,而且买那种2位的,一位宽度是18mm,2位不占地方,不知道现在为什么把2P大多搞成3位了,
不过话说,那个要求每月按一次的TEST键,可能大多数人从来都没按过,零线带不带漏保,也无所谓了。。。

27

主题

2

好友

96

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
807967
帖子
224
精华
0
经验
96 点
金钱
77 ¥
注册时间
2016-1-15
发表于 2019-4-16 23:03 来自手机端 | 显示全部楼层
搞得真复杂!家里简单点就可以

4

主题

2

好友

276

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
825545
帖子
366
精华
0
经验
276 点
金钱
252 ¥
注册时间
2017-1-4
发表于 2019-4-17 10:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 心无尘 于 2019-4-17 10:20 编辑

C32漏保功能不用,这个高低压保护没见有漏保功能。C10的接法能用吗?后面的家电通电就跳吧





如果是农村用电地线是没有的,浪涌无效。自己做接地?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

10

主题

0

好友

412

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
446493
帖子
396
精华
0
经验
412 点
金钱
390 ¥
注册时间
2011-12-20
发表于 2019-4-18 14:32 | 显示全部楼层
家里用的电气,没必要搞太复杂,总开用2P漏电空开,空调、大电流电器用2P空开,其它插座,照明的用1P空开就可以了。

3

主题

0

好友

11

积分
     

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
838102
帖子
23
精华
0
经验
11 点
金钱
9 ¥
注册时间
2017-9-12
发表于 2019-4-18 20:22 | 显示全部楼层
心无尘 发表于 2019-4-17 10:00
C32漏保功能不用,这个高低压保护没见有漏保功能。C10的接法能用吗?后面的家电通电就跳吧

你不怕麻烦吗?用欠压、过压保护器吧!不是漏电保护开关

4

主题

2

好友

276

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
825545
帖子
366
精华
0
经验
276 点
金钱
252 ¥
注册时间
2017-1-4
发表于 2019-4-19 11:08 | 显示全部楼层
锦恩李 发表于 2019-4-18 20:22
你不怕麻烦吗?用欠压、过压保护器吧!不是漏电保护开关

麻不麻烦求真理

3

主题

0

好友

11

积分
     

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
838102
帖子
23
精华
0
经验
11 点
金钱
9 ¥
注册时间
2017-9-12
发表于 2019-4-19 13:06 | 显示全部楼层

欠压、过压都会起保护作用,当然是低于160V高于275V,保护即是断电!而且电子产品的寿命什么时候终结你不知道。家用贵重电器如冰箱、空调都有保护功能,有必要安装吗?多花这个钱不如多串联一个漏电开关更保险。供参考

4

主题

2

好友

276

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
825545
帖子
366
精华
0
经验
276 点
金钱
252 ¥
注册时间
2017-1-4
发表于 2019-4-19 13:19 | 显示全部楼层
锦恩李 发表于 2019-4-19 13:06
欠压、过压都会起保护作用,当然是低于160V高于275V,保护即是断电!而且电子产品的寿命什么时候终结你不 ...

所以按楼主的用电条件应该以漏保开关为主

33

主题

0

好友

290

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
826990
帖子
561
精华
0
经验
290 点
金钱
246 ¥
注册时间
2017-2-4
发表于 2019-4-20 16:36 来自手机端 | 显示全部楼层
二楼正解

23

主题

1

好友

229

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
95150
帖子
575
精华
0
经验
229 点
金钱
217 ¥
注册时间
2009-4-9
发表于 2019-4-25 14:34 | 显示全部楼层
几个漏电开关后面的零线不能连在一起。

2

主题

0

好友

11

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
601125
帖子
20
精华
0
经验
11 点
金钱
9 ¥
注册时间
2013-6-29
发表于 2019-5-5 08:26 | 显示全部楼层
楼主你这接法错了,  C10这一排,出来的零线,还是和火线一组 一组的出最好, 假如零线哪里有破皮,或者小有问题短路,所有C10都不能用了,

进电端C32的出线,接错了,应该接在负载端,目前图片上的接法是没有通过漏电保护的,所以,有漏电或者人手触电 是不会跳闸的