绕一环形变压器:次级8V绕组。原先有一独立绕组,使用中电流小,再此绕组上又增加一组还是8V的。接220V测试一组8.5V,一组8.2V。单独时不发热。
                            现将2个绕组并联,通电后即可发热。因不知俩个绕组的绕制方向如何, 功率是150W的,确定功率没有超。请问:
                            造成发热的原因:1)是否2个绕组绕制方向相反(不同相)造成发热?
                                                    2)或2个绕组电压不一致造成发热?
                                 怎么解决?                                                                                         谢谢。

132

主题

13

好友

1万

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
806753
帖子
16694
精华
0
经验
13705 点
金钱
12822 ¥
注册时间
2015-12-27
发表于 2018-8-17 16:51 | 显示全部楼层
瞬间发热接反了,慢热绕阻匝数问题。

6

主题

0

好友

1515

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
211783
帖子
1543
精华
0
经验
1515 点
金钱
1467 ¥
注册时间
2010-6-16
发表于 2018-8-18 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
电压不同的绕组不能并联!

39

主题

0

好友

6746

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
13931
帖子
9617
精华
0
经验
6746 点
金钱
6615 ¥
注册时间
2006-10-28
发表于 2018-8-18 23:15 | 显示全部楼层
接反了基本没有电压了8V这个,加电快速测测看。。。

84

主题

13

好友

1927

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
675089
帖子
2293
精华
0
经验
1927 点
金钱
1796 ¥
注册时间
2014-3-23
发表于 2018-8-19 12:38 | 显示全部楼层
同名端并上,剩下两个头用万用表量一下,看看有没有压差。

5

主题

0

好友

369

积分
     

业余侠客 当前离线

收破烂鬼搞

Rank: 4

UID
500043
帖子
1184
精华
0
经验
369 点
金钱
366 ¥
注册时间
2012-5-29
发表于 2018-8-23 01:38 来自手机端 | 显示全部楼层
8V而已,用粗线重绕一组即可,老绕组可以不用。